Греется двигатель насоса 11 кВт

Sabirov
Добавлено 21.02.2021 20:58
0
SabirovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 390

Такая тема.

Насос центробежный, 11квт 2900 об/мин.

обдув нормальный.

Тепловая на 23а ампера, ном ток 21,5.

Двигатель греется ближе к самому наносу до +-70 гр Цельсия.

Рука не очень терпит.

Такой вопрос, не в подшипника ли дело?

Выработаный ресурс неизвестен и их тип тоже.

Также понятно, что это допустимый нагрев

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.02.2021 21:07
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Похоже на подшипник, раньше грелся?

Спуститься к концу Подняться к началу
Sabirov
Добавлено 22.02.2021 05:21
SabirovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 390

Не знаю....недавно тут работаю

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 22.02.2021 05:23
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

А фактический ток по фазам?

Спуститься к концу Подняться к началу
Sabirov
Добавлено 22.02.2021 05:28
SabirovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 390

+-22 А

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 22.02.2021 05:35
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

так 22А это уже перегруз.

Нормальная загрузка считается 90% номинала.


Как вариант смотри подшипники как на движке, так и на насосе + центровка движка.

И разберитесь с такой нагрузкой если она не обусловлена неполадками механики, то следует поставить движок следующей по ряду мощности

Спуститься к концу Подняться к началу
Sabirov
Добавлено 22.02.2021 05:40
SabirovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 390

Даже так... Я не главный тут, так уж для себя интересуюсь...всегда просто думал, что номинальный ток он номинальный и можно чуток побольше...

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 22.02.2021 05:42
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

номинальный ток, он же максимальный ток загрузки двигателя

Спуститься к концу Подняться к началу
Sabirov
Добавлено 22.02.2021 05:42
SabirovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 390

Удивительно, но сегодня ток всего 14, и температура небольшая - тепленький

Может у слесарей чего то не открыто было... Хз

Спуститься к концу Подняться к началу
ANNdr
Добавлено 22.02.2021 05:50
ANNdrРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 157

а вот в этих моментах надо сразу забираться.

может сечение на трубопроводах занижено или запорной арматурой поджимают.

Ток по паспорту не должен превышать рабочий ток для двигателя.

Вообще подшипники, очень похоже,хотя 70 это допустимая температура.

контурные ещё и не на таком Ташкенте работают

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии