Наводка на витую пару при замерах прибором fluk

Makintoshik
Добавлено 17.02.2021 21:04
0
MakintoshikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 245

Добрый день!

По должности сетевой инженер, возникла проблемы с наводками на витую пару при замерах прибором fluk, физически это отображение на дисплеях изображения, искажение вывода (гасил ввод здания, подключал через ИБП оборудование, наводок нет).

При замерах поставщика РЭС, сопротивление на нуле от ТП 7 Ом, как такового заземления нет на объекте.

Может ли помочь до окончания бюрократии монтаж полноценного контура, монтаж металлического штыря для заземления.

Сейчас в основном щите, 3 фазы с нулем с ТП и от нуля зануление на отводящие контакты земли до потребителей.

Спуститься к концу Подняться к началу
Semenych
Добавлено 17.02.2021 22:01
SemenychРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1600

Нет не поможет

Спуститься к концу Подняться к началу
Makintoshik
Добавлено 21.02.2021 01:29
MakintoshikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 245

а как правильно должно быть?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kuzmenkov
Добавлено 21.02.2021 01:30
KuzmenkovРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 292

с ТП должно приходит заземление, плюс полноценный контур заземления.

Спуститься к концу Подняться к началу
Makintoshik
Добавлено 21.02.2021 01:32
MakintoshikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 245

в теории я вижу это так (у меня есть малый опыт электромонтажный) разделить в центральном шкафу провода нулей и земли.

Заколотить не коленную арматуру на глубину 3 метров, зацепить шайбу с гайкой и косичкой до шкафа.

Экранированная витая пара мне не поможет или даст малый эффект.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kuzmenkov
Добавлено 21.02.2021 01:43
KuzmenkovРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 292

вообще нужен расчет заземления, так просто колотить штыри в землю нет смысла.

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 21.02.2021 11:13
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

При чём тут заземление? Вы же говорите что наводка, а она от проводов и кабелей под нагрузкой происходит. Используйте экранированную витую пару или разводите подальше от силовых линий.

Спуститься к концу Подняться к началу
Makintoshik
Добавлено 21.02.2021 11:14
MakintoshikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 245

Цитата

При чём тут заземление? Вы же говорите что наводка, а она от проводов и кабелей под нагрузкой происходит. Используйте экранированную витую пару или разводите подальше от силовых линий.

уже сделали. Малый эффект

 

Решено:

Убрал перемычку на всех шкафах между землёй и нулем. Все ушло

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии