По должности сетевой инженер, возникла проблемы с наводками на витую пару при замерах прибором fluk, физически это отображение на дисплеях изображения, искажение вывода (гасил ввод здания, подключал через ИБП оборудование, наводок нет).
При замерах поставщика РЭС, сопротивление на нуле от ТП 7 Ом, как такового заземления нет на объекте.
Может ли помочь до окончания бюрократии монтаж полноценного контура, монтаж металлического штыря для заземления.
Сейчас в основном щите, 3 фазы с нулем с ТП и от нуля зануление на отводящие контакты земли до потребителей.
При чём тут заземление? Вы же говорите что наводка, а она от проводов и кабелей под нагрузкой происходит. Используйте экранированную витую пару или разводите подальше от силовых линий.