ПС 220 кВ Междуреченская введена в эксплуатацию в 1953 году для развития сети ЕНЭС в Кемеровской области с целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения, повышения надежности, стабильного функционирования и дальнейшего развития потребителей угольной отрасли района.
Состав и категории электроснабжения потребителей, получающих питание от объекта.
ПС 220 кВ Междуреченская осуществляет электроснабжение следующих основных потребителей:
• ОАО «ТЭУ» (специализация – угледобыча, потребитель 2-ой категории, заявленная мощность – 100,6 МВт);
• ОАО «РЖД» (специализация – ж/д, потребитель 2-ой категории, заявленная мощность – 4,7 МВт);
• ОАО «ЮКУ» (специализация – угледобыча, потребитель 2-ой категории, заявленная мощность – 8,3 МВт);
• МУП «Горэлектросеть» г. Междуреченск (специализация – коммунально-бытовые услуги, потребитель 2-ой категории, заявленная мощность – 61,3 МВт);
• ОАО «Междуречье» (специализация – угледобыча, потребитель 2-ой категории, заявленная мощность – 2,4 МВт);
• ЗАО «ОФ Междуреченская» (специализация – угледобыча, потребитель 2-ой категории, заявленная мощность – 3,4 МВт).
Основные технические параметры объекта.
• все классы напряжения оборудования ПС – 220/110/35/6 кВ;
• схема электрических соединений ПС – ПС 220 кВ Междуреченская 2015.vsd
• количество отходящих линий ВЛ – 220 кВ – 2шт., 110кВ – 12шт., 35кВ – 4шт., КЛ-6кВ – 12шт. ;
• типы выключателей – МКП-220-1000, У-110-2000, У-110А-2000, МКП-110М-1000, МКП-110М-600, МКП-110-600, ВГТ-110-2500, МКП-35-25/1000, МКП-35-16,5/1000, МКП-35-12,5/600, ВМГ-133/1000, ВМГ-133/600, МГГ-10/4000, МГГ-10/3200, МГГ-10/3000;
• тип, мощность и количество АТ (Т) ПС (до реконструкции) –
АТ-3(А): АТДЦТН-125000 /220/110/35;
АТ-3(В): АТДЦТН-125000 /220/110/35;
АТ-4: АТДЦТН-200000 /220/110/6;
Т-1: ТДТН-63000/110/35/6;
Т-2: ТДТН-63000/110/35/6;
Т-5: ТДТНГ-40000/110/35/6;
Средний «возраст оборудования» объекта.
Срок эксплуатации ПС – 62 года
Срок эксплуатации ОРУ 220 кВ – 56 лет
Срок эксплуатации ОРУ 110 кВ – 34-56 лет;
Срок эксплуатации ОРУ 35 кВ – 57 лет;
Срок эксплуатации ОРУ 6 кВ – 44 года.
АТ-3(А) – 44 года;
АТ-3(В) – 40 лет;
АТ-4 – 22 год;
Т-1 – 23 года;
Т-2 – 23 года;
Т-5 – 52 год.
Принципиальная схема энергоузла – Нормальная схема МЭС Сибири на 2015 в.vsd
[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]