Горят счетчики меркурий 231

Niksh
Добавлено 08.02.2021 11:10
0
NikshРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 120

Утро доброе, может кто сталкивался вообщем в садоводстве года три назад устанавливали счетчики меркурий 231, узел собирали так что перед счетчикам не устанавливался АВ.

Сейчас возникла проблема в том что вот уже второй узел учета за неделю тупо сгорел.

Возможно ли что счетчики не исправны?как вообще счетчики данной модели?

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 08.02.2021 14:00
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

Надежные, счетчик ээ надо отдать на проверку пусть посмотрят что не так. Автоматический выключатель нужен

Спуститься к концу Подняться к началу
Niksh
Добавлено 08.02.2021 14:31
NikshРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 120

Там уже отдавать нечего, кусок пластика остался

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 08.02.2021 14:33
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

он к АСКУЭ подключен?

Спуститься к концу Подняться к началу
Niksh
Добавлено 08.02.2021 14:37
NikshРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 120

Нет там тупо с ЛЭП сип в счетчик.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 08.02.2021 14:55
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Так а может проблема не в счётчике, а в нарушении технологии подключения сип?

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 08.02.2021 15:34
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

ну для начала должен быть автомат. А что дальше происходило .... Я думаю контакт отгорал вот все и произошло.

Вводной кабель не попузырен? Трассу смотрели? Я говорю с учетом отсутствия водного автомата

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 08.02.2021 15:40
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

скажем так... Если после счетчика был общий автомат то он через нагрузку не должен пропустить ток более номинала счетчика...

Оговорюсь что это при условии что счётчик выбирали не дауны с коэффициентов интеллекта менее 30

Да возможно КЗ после счетчика перед автоматами.. тогда счётчик сгорел справедливо)))

Но я все таки думаю что сип без наконечников в счётчик заводят идиоты... Результат при хорошей нагрузке долго ждать не придётся.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 15.02.2021 06:15
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Тут горят провода СИП. Выше правильно сказали

Спуститься к концу Подняться к началу
avk56
Добавлено 17.02.2021 10:51
avk56
0

Пункты: 86

Естественная причина "сгорания" счётчика-это молния! Остальное качество монтажа и маленький процент-брак счётчика.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии