Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Высота установки узла учета электроэнергии

mamaev
Добавлено 01.02.2021 11:25
0
mamaevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 215

Всем привет , можете помочь ? на какую минимальную высоту можно устанавливать щит учета металлический встраиваемый внутренний. Если есть ссылка на пуэ было бы супер.

А то ситуация такая:

 

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 01.02.2021 11:53
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

До трубопроводов так же нормируется прокладка кабелей, тут с двух сторон вода. А обслуживать такой шкаф как потом, лёжа???

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 01.02.2021 11:54
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

да уж, я же коробки и розетки раз расключал лёжа, почему другим радоваться?:)

Убил бы "дизайнеров" хреновых.

Спуститься к концу Подняться к началу
Litke
Добавлено 01.02.2021 11:55
LitkeРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 392

Есть требования к высоте установки электросчетчика

ПУЭ п. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

ПУЭ п. 1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 01.02.2021 12:03
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Пол метра от труб )))

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии