"Номинальные напряжения вторичных обмоток трансформаторов, питающих электрические сети, на 5 или 10 % выше номинальных напряжений сети, что дает возможность компенсировать потери напряжения в линиях: 230, 400, 690 В и 3,15 (или 3,3); 6,3 (или 6,6); 10,5 (или 11); 21 (или 22); 38,5; 121; 165; 242; 347; 525; 787 кВ."
к сожалению на сайте, где я это прочел, нет отсылки на источник информации (какой либо ГОСТ или источник литературы)....
помогите пожалуйста найти, где в какой литературе или документации об этом пишут.
Настоящий стандарт устанавливает номинальные напряжения для электрических систем, сетей, цепей и оборудования переменного и постоянного тока, которые применяют в странах - членах Международной электротехнической комиссии.
6-10кВ (КЛ), на ПС частое явление, они завышают сильно, обосновывают наличием длинных линий и пиковых нагрузок. Мы по этой причине, обычно трансформаторы 6-10/0,4 на минимальные отпайки ставим, ещё на этапе пусконаладки.
ну незнаю. у нас как правило по стороне 6кВ напряжение не превышает номинального, обычно даже ниже держится.... хотя может тут еще нужно учитывать что за ПС и кто будет принимать электроэнергию. у меня на ПС 6,6кВ номинал, но держится как правило в районе 6,3кВ+-...
это зависит от конкретного абонента. Смысл такой, что они стараются держать +5 +10% уже на конце линии средней длинны, но на шинах у себя напряжение ещё выше.
Вот и получается, что у самых дальних абонентов около номинала, у средних примерно +5-+7, а кто рядом с ПС выше 10 и ничего не сделать.
Причем напруга поднимается вне пика (ночью) , добавляем снижение нагрузок по 0,4 кВ и получаем, что на ТП 6/0,4 ночью под 260-270 Вольт в розетках и горят электроприборы, хоть трансы на -5%.
Причем я бы мог списать на конкретную ПС, что персонал чудит, но это явление вполне частое, на разных ПС (более половины в городе).
ну мы на ПС таким не страдаем. есть конечно конкретные нюансы, но у нас все в пределах номиналов. единственное линия СН (в моем случае 35кВ, хотя вопрос задан из учебных соображений и другого класса напряжения), где напряжение примерно на 5-10% номинала выходит выше.