Новостройка ввод электричествава до щитка.

Trihlo
Добавлено 18.01.2021 10:14
0
Trihlo
0

Пункты: 67

Новостройка, ввод электричества до щитка в квартире. Подскажите куда какие автоматы идут? Какой кабель нужен для каждого автомата?

Подключен только ввод и запитаны автоматы проводки в квартире нет.

А так понимаю диф 16А в ванну розетка,40А эл плита,16а розеточная группа,10А освещ квартира однушка с центральным водоснабжением.Вот 25а и 32а куда? 

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 18.01.2021 10:19
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Цитата

Подключен только ввод и запитаны автоматы проводки в квартире нет.

 

Тогда "выкрасить и выбросить". Собрать свой щит, под свои нужды, тут от фонаря напихано. и то что выше пишут тоже бред у некоторых.

Какой "на" ДИФ на розетку в ванной?

В ванной ДИФ или УЗО должны быть не 30 мА, а 10!

10А на освещение может быть лишнего.

32А скорей всего на варочную.

Короче, не стоит гадать вообще.

Надо разрабатывать своё щит, под свои нужды.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 18.01.2021 10:28
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

почему на ванную 10 мА? Можно и 30 мА, ПУЭ допускает.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 18.01.2021 10:47
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Допускает, но с оговорками. Да и вообще есть рекомендации про 10 мА. А если делать для себя, то лучше перебдеть, чем недобдеть.:)

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 18.01.2021 10:49
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

нет там оговорок, написано не более 30 мА. По поводу УЗО 10 мА я тоже придерживаюсь, но надо понимать длину защищаемой линии и подключенной нагрузке, ибо вероятность ложных срабатываний у УЗО 10 мА выше, чем у 30 мА

Спуститься к концу Подняться к началу
Trihlo
Добавлено 18.01.2021 11:31
Trihlo
0

Пункты: 67

Может я нетак выложил суть.

Тогда так :кто как расключил бы этот рщ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 18.01.2021 11:36
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

однокомнатная квартира может быть 18 метров, а может и 60. У вас может быть холодильник, чайник, компьютер и 4 лампочки на всю хату. а может быть куча различных подсветок кроме общего освещения, "тележка" электроники и "вагон" бытовой техники.

Поэтому вы сперва определяетесь, что у тебя будет, какой мощности, в каком конкретно месте. А потом уже решаешь, расключать этот щит, или собирать новый под свои "хотелки". Я бы новый собирал уже только из-за производителя АВ.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 20.01.2021 16:32
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Господа, давайте исходить от того, что под номинал автомата мы подбираем кабель, либо наоборот.

И решать что дешевле, поменять автомат или проложить дорогой кабель решит владелец

А какую нагрузку будет вешать владелец квартиры это второй вопрос, на который мы будем давать ответ в другой раз!!!!

Простыми словами: у вас нет разводки - нет кабелей.

Во всех квартирах обычно прокладывается кабель следующих сечений:

1,5 мм кв - сети освещения

2,5 мм кв- розетки

4 мм кв - нагревательное оборудование (духовой шкаф, бойлер и т.п.) мощностью до 5,5-6 кВт.

6 мм кв - не видел!! только в частных домах (с трехфазным вводом) с электрическим отоплением и прочими благами цивилизации, доступных богатым и бесмертным

В данном случае мы имеем автоматы следующих номиналов (сечение для медного кабеля):

С10 - это осветительное оборудование - кабель 1,5 мм кв

С16 - это розетки - кабель 2,5 мм кв

С25 - скорее всего электроплита или духовой шкаф (все что с печкой) мощностью до 5,9 кВт - кабель 4 мм кв (тащим его на кухню)

С32- неизвестное оборудование мощностью до 7 кВт!!  - сечение 6 мм кв

С40 - вообще чушь - оборудование 8-10 кВт!!!! - сечение 10 мм кв

 

Что делать?

Выбрасываем С32 и С40 и на их место ставим два С10 для разделения сетей освещения, т.к. для розеток у нас есть все

Получаем::

С63 - Вводной

С10 - свет кухня

С10 - свет комната

С10 - свет санузел

С16 - розетки кухня

С16 - розетки комната

С16 дифавтомат - розетка санузел

С25 - печка на кухне

Все!!! Ура, мы победили!!

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии