Управление огнезадерживающими клапанами

andrsh
Добавлено 11.12.2020 12:36
0
andrshРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 132

Нужно ли при управлении ОЗК осуществлять контроль целостности цепей. Какой лучше прибор для этого использовать из серии Болида

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 11.12.2020 18:50
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

С2000 кпб, модуль нагрузки позволяет контролировать цепь

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 11.12.2020 20:25
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

СП 7
"п 3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:


- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара)."

 

Как вариант:

С2000-СП1 исп.01

УК-ВК в паре с КПБ

В любом приборе если есть свободное реле, даже на 30 В, то через УК-ВК можно использовать.

Что из себя представляет ваша система пожарной сигнализации?

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 11.12.2020 20:31
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

 линию управления клапаном по нормальному - надо контролировать. Если клапаны на 24 В то С2000-КПБ

Спуститься к концу Подняться к началу
Andrew64
Добавлено 05.03.2022 11:18
Andrew64Ранг
3.66

Группа: Новичок
Пункты: 128

Контроль должен быть. Есть С2000 СП4 специально для клапонов ОЗК и КДУ. Или С2000КПБ с приборами контроля открыто/закрыто. 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Системы безопасности

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии