Управление огнезадерживающими клапанами

andrsh
Добавлено 11.12.2020 12:36
0
andrshРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 121

Нужно ли при управлении ОЗК осуществлять контроль целостности цепей. Какой лучше прибор для этого использовать из серии Болида

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 11.12.2020 18:50
goolybadМодераторРанг
4.83

Группа: Профи
Пункты: 17021

С2000 кпб, модуль нагрузки позволяет контролировать цепь

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 11.12.2020 20:25
prjeРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

СП 7
"п 3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости, характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности:


- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара)."

 

Как вариант:

С2000-СП1 исп.01

УК-ВК в паре с КПБ

В любом приборе если есть свободное реле, даже на 30 В, то через УК-ВК можно использовать.

Что из себя представляет ваша система пожарной сигнализации?

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 11.12.2020 20:31
prjeРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

 линию управления клапаном по нормальному - надо контролировать. Если клапаны на 24 В то С2000-КПБ

Спуститься к концу Подняться к началу
Andrew64
Добавлено 05.03.2022 11:18
Andrew64Ранг
3.25

Группа: Новичок
Пункты: 128

Контроль должен быть. Есть С2000 СП4 специально для клапонов ОЗК и КДУ. Или С2000КПБ с приборами контроля открыто/закрыто. 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Системы безопасности

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Схема сети питания освещения школы приня… ...

Чертежи раздела АР проекта торгового кос… ...

  Күндік жылумен қамта… ...

Дневник по производственной практике сес… ...

Проект рубленного дома из бревна диаметр… ...