Как проверить электродвигатель мегаомметром?

Strebok
Добавлено 25.10.2020 21:39
0
Strebok
1

Пункты: 76

Доброго дня. Кто хорошо знает как пользоваться мегаомметром, подскажите, при проверке мегаомметром трехфазного электродвигателя нужно разбирать схему внутри барно или можно не разбирая проверить сопротивление?

Как это сделать правильно? По нормам
Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 25.10.2020 21:51
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

По хорошему (правильному) схему разбирают и проводят замер каждой фазы между собой и на пробой на корпус.

Но на практике всем лень и проводят замер обмоток на корпус и на этом всё, если изоляция в норме - проверяют на межвитковое замыкание.

Спуститься к концу Подняться к началу
Strebok
Добавлено 25.10.2020 21:59
Strebok
1

Пункты: 76

Спасибо. По руководству по эксплуатации мегаомметра читал, что движки нужно крутить на 500В 200 МоМ,верно? Можете подсказать мин. Значение сопротивления? на сколько я знаю 0,5 МоМ

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 25.10.2020 22:01
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

0.6 мОм, на шкале, стрелочной, как правило есть отметка в виде точки. Проверяем на корпус схему в сборе. Для проверки симметрии обмоток другие приборы есть, по типу ИДО (индикатор дефекта обмоток)

Спуститься к концу Подняться к началу
Strebok
Добавлено 25.10.2020 22:07
Strebok
1

Пункты: 76

Вот как раз ИДО часто подводит, поэтому решили проверять мегером

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 25.10.2020 22:10
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

не стоит смотреть на нормативный минимум изоляции, у исправных обмоток будет много, десятки или сотни Мом.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 25.10.2020 22:13
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

смотря какой двигатель. Если выше 1000 В, то там другие минимальные значения, если до 1000 В, то не ниже 1 МОм, при температуре обмотки - 10-30 градусов по Цельсию.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 25.10.2020 22:15
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

как не стоит смотреть? А в протоколе какой нормативный минимум указывать?

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 25.10.2020 22:17
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

Ну так в протоколе ссылка на НТД и 1 МОм (минимально), но это формальная часть, а реально, двигатель до 1000 В с изоляцией 1 МОм требует записи на ремонт.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии