Терморегулятор на котле постоянно включает и отключает магн.пускатель

prje
Добавлено 25.10.2020 14:53
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

не зацикливайтесь в делах тепловых на регуляторах времени. Самое правильное как выше было сказано - регулировка зоны по воздуху, плюс аварийка отключения бойлеров

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 25.10.2020 14:58
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Если второе фото - панель управления котлом, то должно быть ступенчатое отключение мощности.: 50\50 или 1\2.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sadovod9
Добавлено 25.10.2020 15:05
Sadovod9Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 191

Раньше было ступенчатое получается. А теперь этого нет. Всё старое управление вырезано

Но даже не знаю. Они как один раз выставили управление так и работал у них этот котёл. Я как понял котёл на полную мощность работал, потому что первый котёл с меньшей мощностью не тянул у них отопление, т.е. батареи еле тёплые были

Первый вроде на 15 кВт был. Потом его убрали. Затем этот купили на 24 кВт

А вы предлагаете температуру замерить? Ладно, я замерил, например, и потом что ? Какие показания будут критичными, а какие рабочими?

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 25.10.2020 15:12
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Датчик капиллярный, инерция маленькая. Чуть нагрел, отключился. Остыл, включился, и так туда-сюда. Поставить таймер, самое простое.

Придётся посмотреть, что и как будет, привыкнуть и следить потом. Автоматы на каждую фазу, оно, конечно, "ступенчатая регулировка")), но, муторно.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.10.2020 15:17
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Да. датчик капилляр дифференциал скорее всего малый 1-2 градуса. Мощность большая. а температура задания похоже низкая. Лучший вариант отбросить фазу с 1 тэна ,пусть работает на меньшей мощности, для пускателя лучший режим - всегда включён. А при частых включениях может развалиться механическая часть.


Как то я временно собирал подобную схему на 3х тэнах... 2 тэна включались через однополюсные автоматы, а 3 ТЭН от регулятора. Но все три сблокированы были с работой насоса... При выключении насоса тэны не включались, хотя и была блокировка по перегреву бойлера...


Алгоритм следующий: работает один ТЭН через регулятор, если один не справляется, то есть регулятор постоянно держит Тэн включённым, то автоматом вручную включается ещё 1 тэн...

Если два не тянут тогда автоматом вручную включается 3...

А потом через недельку сделал автоматику на ТЕРМОДАТ с 2 каналами управления. там уже было 2 ступени типа быстрый нагрев полной мощностью и поддержание половиной мощности

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии