Добрый день. Подскажите если терморегулятор на электрическом котле отопления 380 В с периодичностью 30 сек-1 мин включает и отключает магн.пускатель.
Что это может быть? Неисправность самого терморегулятора?
Хотя когда когда температуру побольше ставишь он подолгу не отключаться. 10-12 мин работать не отключаясь и батареи за это время сильно нагреваются.
Теперь думаем может электронный таймер поставить, выставив время- 8-10 мин работает - 8-10 мин отдыхает. Или всё таки есть какой-нибудь вариант с терморегулятором. Поделитесь опытом
Первое что приходит на ум: недостаточный отбор тепла, обратка горячая и котел быстро догревает. Если увеличиваете уставку, соответственно, время увеличивается.
Если есть возможность ступенчатой регулировки Р, котёл с датчиком поставить на минимум и "поиграть" вторым. Или выключить совсем.
!Важно!!!! Должен быть гарантирован проток теплоносителя через "тот, что датчиком".
"Механические" датчики достаточно надежны, если нет регулировок чувствительности, "гистерезис" может быть от, примерно, 2 до 5-7°. Нужно смотреть паспорт. Я, лично, не люблю "электронику", но, дело вкуса
Термометр есть? Сравните t° на входе и выходе. Попробуйте оставить один котел и посмотреть, что будет.
"По уму" регулировать нужно "по воздуху", на котлах - аварийное отключение. Схема с таймером вполне может работать, придётся следить, тогда штатный датчик будет служить доп. защитой.
Вот именно, у них один котёл не тянет отопление. Им надо чтобы 24 кВт отработали своё как говорится. Нагрели батареи быстренько и перерыв чтоб получился не менее хотя бы 8-10 мин
Раньше при электронике хозяин говорит котёл где-то 10 мин работал и отдыхал тоже примерно также. Вот мне надо также отрегулировать схему. Сам терморегулятор родной стоит. Как переделали схему на пускатель стал часто вкл-откл. при минимальном выставлении температуры. Но если регулятор больше половины выставил, то работает долго не отключаясь 10 и более минут. Хотя может потом бы отключился.
фото регулятора сбросьте. А то не понятно о чем говорим. Дифференциал какой у регулятора. Как насос работает, в смысле расход какой. Какую температуру задал. Какая температура обратки?