Схема подключение электросчетчика через ТТ

Shihan
Добавлено 16.10.2020 21:46
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Привет коллеги! Собрал узел учёта, по схеме что в комплекте, в инете много вариантов, остановился на этом, сдавать никому не будем, главное что бы корректно считал.

Обозначения:


без штрихов Л1
один штрих И1
два штриха И2
Посмотрите пожалуйста.

 

Схема подключение электросчетчика через ТТ

 

Схема подключение электросчетчика через ТТ

 

подключение электросчетчика через ТТ

 

электросчетчика через ТТ

Спуститься к концу Подняться к началу
Brizgalov
Добавлено 16.10.2020 22:49
BrizgalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 420

ИКК подключен неправильно

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 16.10.2020 22:50
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Цитата

ИКК подключен неправильно

 

аргументируйте

а про это что скажете?

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Brizgalov
Добавлено 16.10.2020 23:40
BrizgalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 420

смотрите внимательный . Схема собрана правильно , а подключение нет . Все питание должно походить с верху , на счетчик с низу . Для себя пойдет , а горсеть не примет . Не эталон , ну как то так

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 16.10.2020 23:56
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

у меня питание сверху приходит, ТТ просто перевёрнуты так как там л1 и л2 так расположены

Спуститься к концу Подняться к началу
Brizgalov
Добавлено 16.10.2020 23:57
BrizgalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 420

я говорю про ИКК

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 17.10.2020 11:34
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

ааа, понял в икк питание сверху

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 17.10.2020 11:36
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

не правильно. Вторичная обмотка ТТ должна заземляться не посредственно... Смотри понятие заземляющего проводника его функции и свойства

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 18.10.2020 23:04
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

непосредственно это как?

Спуститься к концу Подняться к началу
Brizgalov
Добавлено 18.10.2020 23:08
BrizgalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 420

непосредственно на клемму трансформатора тока

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 18.10.2020 23:10
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

да, читал ПУЭ, а зачем тогда заземляющая планка в ИКК для этого интересно?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.10.2020 23:15
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

я думаю (не факт что так) в целях электробезопасности при проведении работ по демонтажу и монтажу счетчика, тт.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 18.10.2020 23:29
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

а может двойное заземление, одно на клеммы тт, второе через планку?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.10.2020 23:33
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

нет, так не делается... Через заземляющий проводник в нормальном состоянии ток идти не должен

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 18.10.2020 23:36
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

то есть, схема проводов та же остаётся , планку разомкнуть и все и2 на тт заземлить?

Но то что есть сейчас ведь то же самое, просто заземлены и2 в другом месте

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 18.10.2020 23:41
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

на ТТ каждый И2 заземлить отдельным проводником, связанным с землёй. шлейф заземления на клеммах трансформатора тока не допускается

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 18.10.2020 23:52
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

переделал, но остался у меня вопрос о назначении планки закорачивающей в ИКК

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 19.10.2020 00:01
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

каждый месяц вылазит вопрос с ИТТ и ИКК)

Нехер гадать, нужно звонить в сбыт, брать схему утвержденную местным сбытом, по ней делать, и не изобретать велосипед.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 19.10.2020 00:05
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

тут сбыта нет, учёт коммерческий, на производстве

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 19.10.2020 00:22
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

для замены ПУ без снятия нагрузки: закорачиваешь токовые цепи, отключаешь цепи напряжения - снимаешь ПУ (представь ситуацию, завод с МВт-ным потреблением, и ты его рубишь, чтобы заменить счетчик - да тебя расстреляют))))

 

А у нас схема 1 - согласована и утверждена, и действует по всей территории РБ.
Есть 1 область, конечно, со своей схемой, у них там дурдом свой, там чуть другая.
За 12 лет моей работы, ни разу этот вопрос ни от кого не всплывал.

В каждую сборку я приклеиваю заламинированную утвержденную схему, и идут все в дупу со своими хотелками.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии