Доброе время суток, коллеги. Прошу подсказать нормативные ссылки и как регулируется вопрос об установке и замене ПУ на ВЛИ 0,4 кВ.
Понимаю, что работа должна проводиться по наряду, но нигде не могу найти, что эту работу можно проводить без снятия напряжения, а знаю, что многие проводят. Подскажите, как Вы это оформляете, пожалуйста.
РАВИЛА УСТРОЙСТВА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 KB С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ
(ПУ ВЛИ ДО 1 КВ.)
МОСКВА 2009
Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Акционерное общество открытого типа по проектированию сетевых и энергетических объектов «АО РОСЭП»
Акционерное общество открытого типа «Фирма по наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» АО «Фирма ОРГРЭС»
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ с САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ (ПУ ВЛИ до 1 кВ)
Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ до 1 кВ) разработаны Департаментом электрических сетей РАО «ЕЭС России», акционерным обществом открытого типа по проектированию сетевых и энергетических объектов (АО «РОСЭП»), акционерным обществом открытого типа «Фирма по наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (АО «Фирма ОРГРЭС»).
Настоящие ПУ ВЛИ до 1 кВ согласованы с Главгосэнергонадзором России 01 октября 1997 г. и утверждены РАО «ЕЭС России» 06 октября 1997 г.
Правила содержат требования, предъявляемые к устройству воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ самонесущими, изолированными, скрученными в жгут проводами.
Предназначаются для руководства при проектировании, строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
По обычному наряду на замену, если речь идёт о ВЛ 0.4 СИП. Прокол изолированы, нагрузку снял и отключил, ПУ заменил и подключил. Хотя наши "спецы" с лазов разводят концы и меняют.
Есть такая книжка называется ПОТЭУ. открой глава 4 и изучай как должен работать электромонтер...
PS. Так же в правилах указано что однофазный счётчик допускается заменять под напряжением, а 3-х фазный нет. Если прибор учёта находится на высоте то выписывается ещё наряд на работу на высоте.