Изучи ГОСТ на электрические контактные соединения, а также ТУ на НКУ. P.S. я смазываю, все соединения с шинами, особенно на несколько тысяч ампер) P.S.S. смазка ЭПС-98, Питерского производства только
2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:
8) электропроводящих смазок или других электропроводящих материалов, если возможность их применения подтверждена результатами испытаний по ГОСТ 17441 и указана в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
При применении средств 2)-8) контактные соединения, как правило, должны выполняться при помощи стальных крепежных деталей, защищенных от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.005.
Примечание. Необходимость нанесения защитного металлического покрытия на рабочие поверхности медных проводников должна быть указана в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
лично я нет, уже не раз хотел, да нет времени) Однако очень уважаемый человек, начинавший карьеру еще в советской оборонке, проводил тесты. По его словам не менее чем в 10 раз уменьшение. Да и как бы недешевая эта баночка
вот в том то и дело, что стоит использовать только "недешёвые баночки". А вот с тем что закупают наши снабженцы потом беда случается. В итоге отказались мы от использования той "бяки".