Мне очень нужно узнать его мощность. У кого не спрашивал, никто не знает. Я ничего лучше не придумал, как купить клещи и ими замерять ток. Только проблема в том, что пользоваться я ими толком и не умею. Точнее правильно рассчитывать , а не пользоваться. Сеть там трехфазная, я, значит, цепляю одну фазу , измеряю ток, допустим 2А показал. И теперь 2 умножаю на 220 (так как я же одну фазу цеплял) или всё-таки на 380 ? И будет ли это уже конечная приблизительная мощность, или нужно на всех фазах изменять?
В общем помогите молодому, неопытному) Заранее благодарен высшим умам этого сообщества)
Мощность трехфазного тока равна тройной мощности одной фазы в данном случае электродвигателя погружного насоса
При соединении в звезду PY=3·Uф·Iф·cosфи=3·Uф·I·cosфи.
При соединении в треугольник P=3·Uф·Iф·cosфи=3·U·Iф·cosфи.
На практике применяется формула, в которой ток и напряжение обозначают линейные величины и для соединения в звезду и в треугольник. В первое уравнение подставим Uф=U/1,73, а во второе Iф=I/1,73, получим общую формулу P=1,73·U·I·cosфи.
Первое, насколько равномерен ток по фазам? 0.2 -0,5 А терпимо, обычно - погрешность измерения, посчитайте среднее значение.
Второе, не заморачивайтесь, (это, правда, для активной нагрузки I=1,5 P в случае 3 фаз), все равно показания не будут точными, зависит от высоты подъёма воды, диаметра трубы, скважина, колодец - условий в зоне забора и т.д.
Если клещи недорогие цифровые, частота снятия показаний 3-4 р\сек. По крайней мере у моих, 2000 г. выпуска.