Как рассчитать мощность погружного насоса?

Shallom
Добавлено 19.09.2020 17:06
0
Shallom
0

Пункты: 81

Добрый день, друзья. Такой вопрос.

У меня стоит глубинный насос, на глубине 60м.

Мне очень нужно узнать его мощность. У кого не спрашивал, никто не знает. Я ничего лучше не придумал, как купить клещи и ими замерять ток. Только проблема в том, что пользоваться я ими толком и не умею. Точнее правильно рассчитывать , а не пользоваться. Сеть там трехфазная, я, значит, цепляю одну фазу , измеряю ток, допустим 2А показал. И теперь 2 умножаю на 220 (так как я же одну фазу цеплял) или всё-таки на 380 ? И будет ли это уже конечная приблизительная мощность, или нужно на всех фазах изменять?

В общем помогите молодому, неопытному) Заранее благодарен высшим умам этого сообщества)

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 19.09.2020 17:21
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

Какой ток показали клещи?

Спуститься к концу Подняться к началу
Shallom
Добавлено 19.09.2020 17:25
Shallom
0

Пункты: 81

Показали 11 А

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 19.09.2020 17:27
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

ну если эцв стоит то киловат 5-5.5

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 19.09.2020 17:31
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

Мощность трехфазного тока равна тройной мощности одной фазы в данном случае электродвигателя погружного насоса

При соединении в звезду PY=3·Uф·Iф·cosфи =3·Uф·I·cosфи 

При соединении в треугольник P=3·Uф·Iф·cosфи=3·U·Iф·cosфи

На практике применяется формула, в которой ток и напряжение обозначают линейные величины и для соединения в звезду и в треугольник. В первое уравнение подставим Uф=U/1,73, а во второе Iф=I/1,73, получим общую формулу P=1,73·U·I·cosфи

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 19.09.2020 17:36
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Первое, насколько равномерен ток по фазам? 0.2 -0,5 А терпимо, обычно - погрешность измерения, посчитайте среднее значение.

 

Второе, не заморачивайтесь, (это, правда, для активной нагрузки I=1,5 P в случае 3 фаз), все равно показания не будут точными, зависит от высоты подъёма воды, диаметра трубы, скважина, колодец - условий в зоне забора и т.д.

 

Если клещи недорогие цифровые, частота снятия показаний 3-4 р\сек. По крайней мере у моих, 2000 г. выпуска.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 19.09.2020 17:56
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Судя по току при 3-х фазном питании не менее 5,5 кВт...если режим работы насоса менее 80% от заявленных характеристик , то и 7,5 кВт

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии