Вот реально вчера мужики жаловались. Новый АВ 3-х фазный, 50 А. Месяц работы и начинает вышибать. Греется как кипятильник. При этом нагрузка стабильно 45-47 А. Они три раза меняли, ставя опять же ТДМ, всё из-за независимых расцепителей присоединяющихся к АВ. Блин, давно бы уже купить комплект АВВ или Шнайдер и забыть проблему.
Я об этом уже с года 12-го всем говорю. У самого ав 16 при средней нагрузке 3-4 А на ящик и звук + 10А чайник нерегулярно подгорел.....за 1,5 года. Причём подгорело не тепловое, а индуктивное. Точнее пятаки
Самые первые УЗМ (РКН) от ТДМ нормальные были, в пол номинала от заявленного 40 А работают до сих пор, недавно ЛАТРом проверял, а все остальное как было так и есть дикий ужас а не автоматика.
Так много у кого первая продукция была нормальной. Ну хотя про ИЭК я бы сказал, что их первая была ужас ужаснейший, в разы хуже чем сейчас. Ну вот "Меандр" было же нормально, потом УГ. Когда-то "Осрам" были приличные лампы за свою цену, а с некоторых пор мы их не покупаем вообще, потому-что ужас дикий производили.
я из личного опыта говорю. По первости когда начали ТДМ к нам поставлять лепил их где можно, тк скидка была ниже закупа, потом с ним начались проблемы, отказался, но это давно было, очень давно. На работе сейчас ИЕК ставим, тк договор с ними, в принципе вполне нормальное качество за такие деньги.
я считаю что все правильно. Ведь термин номинальный ток говорит о том, что при выходе за установленную величину идёт ненормальный режим работы или перегруз. Номинал 50 Ампер это равно 100% нагрузки.
Любое оборудование не стоит нагружать на 100% иначе быстрый износ. 45-47 это примерно 98% нагрузки ,а нормальный был бы 75% , т.е. автомат стоит 64 А брать и кабель соответственно.
Точнее мы под нагрузку выбираем кабель, а для защиты КАБЕЛЯ , автоматический выключатель. Другое дело что после таких режимов на 100% нагрузки коммутационной аппаратуры её электрический износ разнится.
Шнайдер ещё по работает. А TDM после 2-3 раз уверенно потеряет свои характеристики ( выгорит) , но здесь опять же ошибка персонала, т.к. неверно подобрано оборудование. С контакторами также, если по номиналу брать, т.е. нагрузка тэны 20 А и мы берём пускатель первой величины АС-1 20А ,то максимум год, и он выгорит. ( но там конечно частые коммутации сделают своё дело... сейчас только так считать и подбирать.
Я бы зажал в них 2 провода по 2,5 мм2 один типа ПВ 3 второй ПВ1 и через транс 400вт 220/12 и латр дал бы ток 24А на 3 часа... Потом можно посмотреть Да и это зажим рычажный... А WAGO это просто производитель а не тип зажима
Первая это когда я на столе пятился назад и в затылок уперся кабель для питания вентилятора в санузле, в результате чего меня стукнуло током, но не сильно, дифавтомат ТДМ отработал нормально.
Второй это на капремонтах в ВРУ стоял вводной 63А АВ Chcet, в этажных щитках 40А ТДМ. В одной из квартир КЗ, выбило Этажный ТДМ и вводной Chcet, после ТДМ продолжил работать, а Chcet умер, хватило его на одну отработку