Доброго времени суток. Есть тут кто либо из электротехнической лаборатории? Нужна помощь. Предстоит обследование молниезащиты зданий постройки 80 годов, большинство молниезащит выполнено сеткой на крыше с парой спусков к контурам, + это все соединено жестко сваркой с заземлением, занулением и нулем от подстанций. Как меряются контура в этом случае? Только отрезать контур от системы, потом назад приваривать? Или есть еще какие либо варианты? И какое в итоге должно быть сопротивление контура молниезащиты?
Для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом×м.