Два пускателя для ТЭНа

ilyushhen
Добавлено 27.06.2020 13:05
0
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

Здравствуйте! Для чего сделано последовательно два магнитных пускателя? Включают два ТЭНа.

катушки параллельно, контакты последовательно

 

Два пускателя

Спуститься к концу Подняться к началу
Ludvigovich
Добавлено 27.06.2020 13:13
LudvigovichРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1087

это для безопасности сделано.

Когда я собираю шкаф с терморегулятором, то помимо основной контактной регулирующей группы ставлю основной пускатель по питанию нагрузки.

Если залипает пускатель или твердотельное реле пробито будет, то при перегреве основной пускатель отключит нагрузку, а его можно задействовать на аварийный выход терморегулятора и последовательно на термостат максимальной температуры установки.

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 27.06.2020 13:14
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

Ну первая мысль для гашения дуги. А так я не понимаю, нагрузка практически активная. Может там до этого чего другое стояло??. Оставь так, меньше контакты выгорать будут..


Вторая мысль, дублирование. Один залипнет, второй все равно отключит..
Жить не мешают, и запас и надёжность

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 27.06.2020 13:19
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

Вот один залипнет, а второй отключится это хорошая мысль.

Запас - остался только один, вот и думаю стоит второй ставить?

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 27.06.2020 13:22
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

на фото то у тебя два.. Сдох один??

Самопал какой-то что-ли?? Можешь переделывать конечно. Денег дадут и бесконтактники ставь. Дело ваше..

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 27.06.2020 13:38
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

фото до тога, как один убрал, подгорел и контакта не было.

 

да нет заводская печка, до меня не похоже что кто-то лазил

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 27.06.2020 13:42
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

ну видимо там критичен перегрев. Поэтому два стоят. Иначе ТЭНы сдохнут. Я направление дал, думай

Спуститься к концу Подняться к началу
Ushakov
Добавлено 27.06.2020 13:51
UshakovРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 101

Возможно второй магнитный пускатель включается от термореле.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 27.06.2020 13:54
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

катушки запараллеленны и они обе отключают я от термореле. Скорее всего как писали выше, если один залипнет, то другой обязательно отключиться.

 

Короче буду ставить два, как было, для безопасности, спасибо всем

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии