Здравствуйте, подскажите, каким кабелем проложить интерфейс rs 485? Длина где-то метров 250-300. Спасибо

Спуститься к концу Подняться к началу
sps-proekt
Добавлено 25.06.2020 22:57
sps-proektРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 691

Если внутри помещения, то кабель должен иметь маркировку FRLS иль FRHF, например КПСнг-FRLS, КПКВнг(A)-FRLS, КСБГСнг(А)-FRHF и т.д.

По сечению ориентируйтесь так: 500 метров протяженность - 0,5 мм кв, 1000 м - 1 мм кв. Это по рекомендациям болида. 

В вашем случае достаточно сечения 0,35 мм кв, но я бы все же взял 0,5

Самый дешевый, что мы недавно прокладывали это ТЕХНОКАБЕЛЬ КПСнг-FRLS 1x2x0.5, 200 м бухта, что-то в районе 2200-2500 рублей

Спуститься к концу Подняться к началу
sps-proekt
Добавлено 25.06.2020 23:05
sps-proektРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 691

Еще один момент. Если интерфейс будет проходить рядом или пересекать силовые линии (220В), то лучше взять экранированный, в маркировке будет стоять буква Э

Например КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5

Спуститься к концу Подняться к началу
autocadproekt
Добавлено 25.06.2020 23:25
autocadproektРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4321

Если никакой пожарник проверять не будет, то можно витой парой, FTP или UTP 4х2х0,22.

В проекте обычно для наружной прокладки (в колодцах) указываю FTP или UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV

FTP дороже из-за экранирования

Спуститься к концу Подняться к началу
ivansd
Добавлено 26.06.2020 17:33
ivansd
0

Пункты: 35

интересно


<
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Системы безопасности

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии