Контроль ограничителя мощности помещений

VVVW
Добавлено 25.06.2020 20:05
0
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

Энергетикам привет!!!
Нужна консультация ваша.

Наша компания выкупила объект, при переоформлении о смене собственника сетевая компания написала в акте о результате проверки ,что необходимо установить "контроль ограничителя мощности" в наших жилых помещениях.

Мой руководитель говорит что это не правомерные действия, так как до смены собственника не каких претензий по электрическим сетям не было...

У нас три строения где заявлены максимальные мощности, а именно:

14кВт;38кВТ;170кВт.

Но сетевая компания требует установить ограничители только на 14 и 38 кВт.
Помогите разобраться с этим вопросом.
Можно ли отказаться от этих ограничителей?

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 25.06.2020 20:29
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

А в акте разграничения с сетевой организацией прописано требование ограничения мощности?

Спуститься к концу Подняться к началу
VVVW
Добавлено 25.06.2020 20:50
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

Такого документа у меня нет...у меня есть дубликат технического условия, акт проверки расчетных приборов учёта В акте проверки расчетных приборов учёта и указали что необходимо установить ОМ

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 25.06.2020 20:54
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

а приборы учета электроэнергии вы сами обслуживаете?

Спуститься к концу Подняться к началу
VVVW
Добавлено 25.06.2020 21:03
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

Цитата

а приборы учета электроэнергии вы сами обслуживаете?

приборы учёта меняет электросетевая компания)

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 25.06.2020 21:10
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

ну тогда придется исполнять их требования

Спуститься к концу Подняться к началу
VVVW
Добавлено 25.06.2020 21:13
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

а с чем это связано?)
По другому поставлю вопрос. Что нужно сделать что б не устанавливать ограничения мощности, и электросетевая компания приняла в эксплуатацию

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 25.06.2020 21:30
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

а с чем это связано?)
По другому поставлю вопрос. Что нужно сделать что б не устанавливать ограничения мощности. И Эл сетевая компания приняла в эксплуатацию

Спуститься к концу Подняться к началу
Markushev
Добавлено 25.06.2020 21:41
MarkushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 419

 нас счетчики электроэнергии с такой функцией заставили поставить. То же долго пытались отбиться, нечего не получилось.

Спуститься к концу Подняться к началу
VVVW
Добавлено 25.06.2020 21:43
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

я то понимаю что это требование логичные...но шеф требует найти лазейки

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 25.06.2020 21:48
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

может сетевая компания имеет ввиду,что нет возможности опломбировать вводной автомат или что у вас там стоит до счетчика?

Спуститься к концу Подняться к началу
VVVW
Добавлено 25.06.2020 21:52
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

Разве нельзя использовать обычный современный автомат с заявленной мощностью?

Спокойно можно все опломбировать.

Уже пол города установили эти ограничители мощности... Может реально нельзя оспорить их действия?

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 25.06.2020 21:55
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

См. тех.условия, если ОМ там не прописаны, а мероприятие о присоединении выполнены ( можно запросить с СО восстановление документации), требование СО не правомерны, за их счёт (СО) хоть пусть спутник выводят на орбиту для наблюдения за мощностью....

Проверка приборов учёта с ОМ не имеет не какого отношения, т.к. к системам учёта не относятся. Такое замечание, равносильно что в акте проверки приборов учёта, напишут что контур заземления не покрашен.

Спуститься к концу Подняться к началу
VVVW
Добавлено 25.06.2020 21:57
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

подскажите, на какой вид документа сослаться, что они не правомерные требования устанавливают?

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 25.06.2020 22:11
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

Ссылайтесь на то, что в ТУ, данных требований не было. Соответственно, Вы в соответствии с разделом VIII. ПП РФ 861 производите переоформление документов с связи со сменной собственности.

В соответствии с п. 75 ПП РФ 861, СО не вправе включать в новые ТУ дополнительные требования (они должны соответствовать ранее выданным техническом условиям, на объект переоформления) , требования установки ОМ (при проведении проверки систем учета электрической энергии), в соответствии с ФЗ №135- «О защите конкуренции», Глава 2, Статья 10, п.3 является навязыванием дополнительных условий не предусмотренных в ранее выданных технических условиях.

При продолжении требований по установки ОМ (что противоречит техническим условиям), ссылайтесь на то, что Вы вынуждены будете обратится ФАС. При этом имейте ввиду, что не что не остановить СО самим поставить ОМ, тем более с 1 июля...

Спуститься к концу Подняться к началу
VVVW
Добавлено 25.06.2020 22:18
VVVWРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

А если предыдущим собственником были выписаны предписания, но они их не выполнили и так ввели в эксплуатацию?

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 25.06.2020 22:36
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

предписания на основании чего?! У нас в нормативах слава богу, нет требований к обязательной установки ОМ. И в новых ТУ (для нового объекта) при желании можно повыкидывать не обязательные требования по ОМ. Просто сети пользуются, тем, что спорить с ними особо не кто не захочет.


Просто представьте на секунду, что к Вам приходят домой и говорят, знаешь не нравится, что у тебя проводка все ещё алюминиевые провода, вот тебе предписание все сменить на медь.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии