Силовой трансформатор 10/0,4 кВ выдает несимметричное напряжение

nagi
Добавлено 23.06.2020 14:14
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Проверяйте переходное сопротивление всех соединений.
В идеале конечно надо тепловизором бы глянуть на них всех

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 14:15
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Цитата

Проверяйте переходное сопротивление всех соединений.
В идеале конечно надо тепловизором бы глянуть на них всех

В случае, если дефектов контактных соединений выявлено не будет, каковы на ваш взгляд, причины возникшего перекоса напряжения?

Ведь он наблюдается без нагрузки на ХХ, когда величина переходного сопротивления не влияет на измеренное значение напряжения.

 

Тепловизионный контроль вещь несомненно хорошая, вот только не всегда доступная. Но учитывая возможное наличие межвиткового замыкания обмоток, тепловизор бы довольно точно бы показал есть ли локальный перегрев или нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 14:22
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

Цитата

Проверяйте переходное сопротивление всех соединений.
В идеале конечно надо тепловизором бы глянуть на них всех

Сколько нужно времени на проверку? пару часов работы трансформатора на хх хватит для точного определения локального перегрева тепловизором?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 14:27
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

все зависит от исходной температуры окружающей среды и объёма избыточного тепловыделения в месте повреждения.

В принципе, должно быть достаточно, хотя, я бы большее информативное значение для диагностики трансформатора, отдал бы не тепловизионному контролю, а измерению тока и потерь холостого хода.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 23.06.2020 14:30
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

я говорил о тепловизоре не для проверки трансформатора, хотя и его тоже, говорил о проверки всех соединений ошиновки.
Как с напряжением на соседних ТП?

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 14:31
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

по этой линии на соседних ТП все в норме

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 14:34
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

о слов автора сообщения, известно, что линия питает несколько ТП и на них уровень напряжения в норме, без перекоса. Также когда они перевели питание с Т-1 на Т-2, перекос пропал.

В своем первом сообщении, автор не указал важный момент, что трансформатор уже был в работе и до недавнего времени проблем с ним не возникало. Если нет нагрузки, контакты с высоким переходным сопротивлением, тепловизором не обнаружить, по причине отсутствия избыточного нагрева.

 

Нагрузка на величину перекоса не влияет. Напряжения по фазам разнятся как на холостом ходу так и с нагрузкой. Причина тут явно не в контактных соединениях. В своих суждениях, я полагал что трансформатор новый и его только ввели в эксплуатацию, когда и был выявлен перекос напряжений. Что породило версию с заводским дефектом - перепутанной схемой подключения ПБВ.

 

Но опять же со слов автора, перекос по стороне НН возник, после замыкания на землю по ВЛ-10 кВ. До этого технологического нарушения уровень напряжений с КТП был в норме. Учитывая это, можно предположить повреждение обмоток с образованием короткозамкнутых витков.Тем более, что автор отмечает, ненормальный гул при работе трансформатора.

 

Самому интересно чем закончится эта ситуация?

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 23.06.2020 14:36
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

за время работы я много видел странных вещей и решал много задач подобных.

Поэтому я и выдвинул версию о плохих контактах ошиновки.

Ведь гул возможен и в следствии того что напряжение перекошено пока дошло до трансформатора.


Хотя ТМГ тот ещё трансформатор по надежности

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 14:41
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

нисколько не умаляю ваши знания и опыт работы, действительно, порой случаются необъяснимые на первый взгляд вещи...

Я тоже не один год работаю в электроэнергетике. Вот только немного не понял вами сказанное:

 

"Ведь гул возможен и в следствии того что напряжение перекошено пока дошло до трансформатора" можно об этом несколько подробнее? Что вы имели ввиду?

 

А насчёт надёжности, тут могу с вами поспорить. Куда больше нареканий и рекламаций к продукции заводов Самара электрощит и Барнаульский трансформатор нежели к трансформаторам Минского электротехнического завода.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 23.06.2020 14:45
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

не не не, я не собирался делать главным козырем то как долго работаю)
Просто если где то до Т в ячейке в контакте большое переходное то и не понятно что будет в самим Т, ведь небольшая нагрузка все равно есть, ток хх.
А про надёжность - вываливались у нас эти трансформаторы, стоящие на гарантии. Поэтому и мнение моё такое о них

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 14:46
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

именно так все и было, упустил вчера этот момент что трансформатор был в работе

еще такой вопрос...если предположить что приходит несимметричное напряжение уже в ТП. До ТП идет воздушная линия 10 кВ, потом 2 кабельных вставки метров по 100 из сшитого полиэтилена (3 жильный кабель), в ТП на трансформатор также сшитый полиэтилен но уже одножильный.

Могут ли кабели давать перекос такой ?

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 23.06.2020 14:48
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

был случай ТН-10 показал фазное 6; 6; 7. Классический обрыв на ВЛ, без земли. ВЛ отключаем чтобы найти на какой. Всё отключили и изоляция норм.


Начали искать. Обходы.


Потом команда - включить СВ, отключить В-ввод.


Включаем все ВЛ. Норм.


Причина - плохой контакт на ТТ - 10 ошиновки Т.


Почистили, затянули, восстановили схему и все ровно

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 23.06.2020 14:49
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

прочитал что траблы появились после земли.
Тут или транс или контакты ошиновки смотреть.


Но опять же транс, Вы говорите, по испытаниям ровный. Но тогда вопрос к испытателям, может они чего не доглядели

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 14:51
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

да, вчера уже один товарищ упоминал про это, что могли ошибиться в измерениях.

Могу сказать что мерили сопротивления обмоток и коэффициент трансформации, все в пределах нормы.

Потери общие 600 Вт, отдельно по фазам не мерили потери

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 23.06.2020 14:53
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

если бы у вас были проблемы в контактах ошиновки, кабельных вставок, разъединителей, а впрочем где угодно, по стороне ВН, у вас бы при переходе на второй трансформатор были бы те же самые проблемы, с перекосом напряжений как и на первом.

Отсюда вывод: или лаборатория толком ничего не испытала, и мы все же имеем внутреннее повреждение трансформатора. Необходим внутренний осмотр с подъемом активной части из бака.

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 23.06.2020 15:00
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Что с замерами изоляции стяжных шпилек ?

Сопротивления обмоток ?

Проверка коэффициента трансформации ?

Под нагрузкой, ситуация меняется ?

Спуститься к концу Подняться к началу
TVZHUK
Добавлено 23.06.2020 15:10
TVZHUKРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 375

под нагрузкой судя по всему не меняется, перешли на другой трансформатор потому как потребители начали жаловаться (ферма). Служба изоляции проверила сопротивления обмоток: все отлично, коэффициент трансформации 25 +-5% в любом положении анцапфы

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии