Может кто подсказать что за условия такие что TN не может обеспечить защиту ????
В соответствии с пунктом 1.7.59. ПУЭ питание электроустановок по системе ТТ,!!!допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены!!!!.
Кроме того в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
Система TN опасна тем, что при обрыве ноля источника питания и без применения повторного заземления, при несимметричной нагрузке появляется потенциал на корпусах электроприемников. Что не есть хорошо