Привет коллеги! Можно ли использовать конструкцию свайного фундамента, как естественный заземлитель, для повторного заземления PEN проводника?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.06.2020 10:52
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Заземлитель в земле под электролизом подвергается коррозии... так то не хорошо получится когда со временем, лет так за 5-10, фундамент рассыпится и дом осядет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 21.06.2020 10:57
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

а что нам говорит о использовании естественных заземлителей ПУЭ, там вроде даже водопровод в земле можно использовать, он ведь тоже ржавеет

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 21.06.2020 11:02
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Да, ПУЭ допускает использование и труб и фундаментов в качестве естественных заземлителей... но я к примеру видел как трубы водопровода съедали блуждающие токи за 2-4 года в районе встроенной цеховой подстанции... прям как будто муравьи пожрали...

По этому для себя решил никогда не использовать ни обсадные трубы скважин ни элементы фундаментов, а только искусственные заземлители

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 21.06.2020 12:59
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Я планирую использовать не на производстве, а в загородном доме, забор ведь тоже наверное подойдёт?

Спуститься к концу Подняться к началу
Vushkin
Добавлено 21.06.2020 13:02
VushkinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 585

ГОСТ 50571.5.54-2013 п 543.2.3 гласит, что не следует применять :

трубы водоснабжения, конструкции подверженные механическим нагрузкам в нормальных условиях.

Свайный фундамент как раз относится к таким конструкциям.

Надо не только на ПУЭ смотреть, которое по многим пунктам устарело, но и по более новым НТД

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 21.06.2020 13:11
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Как понимать в нормативах "не следует", это как я понял не запрещено?

Спуститься к концу Подняться к началу
Vushkin
Добавлено 21.06.2020 13:13
VushkinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 585

как и "не должен", "не следует" означает запрет однозначно

Спуститься к концу Подняться к началу
Hromov
Добавлено 21.06.2020 13:24
HromovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 394

Не поленитесь, сделайте нормальный контур.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии