Чем кинуть сигнальную линию на 700 м?

lavr
Добавлено 19.06.2020 19:23
0
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

Добрый вечер, коллеги.
Есть один вопрос, имеется воздушная линия 700 метров, необходимо совместным подвесом кинуть трехжильный провод сигнальный ( подключение датчиков уровня) сечение по факту 1 мм2 за глаза, чем можно выполнить данную работу? Кроме сипа ничего не идёт в голову..

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 19.06.2020 19:48
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Трос. ПНД гофра. Трос протягиваешь внутри гофры. Промежуточные коробки залить наглухо компаундом.

Кидай МКЭШ, 7х1.5, 3 жилы в параллель.

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 19.06.2020 21:21
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

а тросса 3 наверное минимально придется кидать?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 19.06.2020 21:36
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Мало, тяни 4, ато и 5. Бухта троса 200м, талреп бери М10 минимум, ато и все 12, и с двух сторон ставь.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 19.06.2020 22:47
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Я полевым проводом кидал 400 метров - 4 года полёт нормальный

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 19.06.2020 22:55
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

можете чуть подробнее?? Марка кабеля, как натягивали?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 19.06.2020 23:01
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Кабель П-274. Самый дешевый вариант.

Натягивал "вручную" на опорах, но при желании и на тросе натянуть. Он только двухжильный.

У меня была схема- датчики и реле уровня находятся рядом с ёмкостью , а полевик уже передаёт управление на насос через промежуточное реле .

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 19.06.2020 23:05
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

понял спасибо

Спуститься к концу Подняться к началу
sps-proekt
Добавлено 20.06.2020 14:01
sps-proektРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 691

ТППэП или ТПВ 5х2х0,5

 

кабель для сигнальной линии

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Системы безопасности

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии