Каким кабелем провести землю в квартирный щиток

Nullen
Добавлено 14.06.2020 18:06
0
Nullen
0

Пункты: 29

Каким сечением и каким кабелем провести землю в квартирный щиток с этой шины?

 

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 14.06.2020 18:21
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Сечение заземляющего по ПУЭ не ниже фазного

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 14.06.2020 18:34
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

1/2 сечения питающего кабеля от 35 квадрат


Без механической защиты не менее 4 мм2,с механической - 2,5 мм2, если отдельно проложенный, не входящий в состав кабеля. Например ПУГВ 1х4

Пункт ПУЭ 1.7.126

 

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

 

Сечение фазных проводников, мм2

Наименьшее сечение защитных проводников, мм2

S =< 16
16 < S =< 35
S > 35

S
16
S/2

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 19.06.2020 09:13
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Возьмите ПУГВ 1х4 желто-зеленый, и не промахнетесь

Спуститься к концу Подняться к началу
Jhoe57
Добавлено 19.06.2020 17:07
Jhoe57Ранг
5

Группа: Любитель
Пункты: 537

В простом многоэтажном доме  в качестве кабеля для заземления, проведенном  от шины вполне приемлемо задействовать элементраный одножильный кабель  ПуГВ (как писали выше желто-зеленный). 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии