эвакуационное освещение многоквартирного дома

капустенко
Добавлено 08.06.2020 08:50
0
капустенкоРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2662

Эксперт сделал замечание что на эвакуационное освещение должны поставить акб или ибп. Питание дома по 2 категории. 2кабеля от БКПТ, 1 категории от АВР. Нужно ли их ставить? Если нет то на что ссылатся?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 08.06.2020 09:25
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Какова мощность, потребляемая освещением?

Спуститься к концу Подняться к началу
капустенко
Добавлено 08.06.2020 09:43
капустенкоРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2662

Цитата

Какова мощность, потребляемая освещением?

ВРУ 2 шт. на первом основное освещение 2,2 аварийное 1,7 на втором вру 4,9 аварийное 3,4

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 08.06.2020 11:59
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации в случае прекращения функционирования рабочего освещения должны нормально работать не менее 1 часа. Для некоторых зданий это время может быть увеличено.

Спуститься к концу Подняться к началу
капустенко
Добавлено 08.06.2020 14:16
капустенкоРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2662

Цитата

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации в случае прекращения функционирования рабочего освещения должны нормально работать не менее 1 часа. Для некоторых зданий это время может быть увеличено.

Так для этого есть АВР 

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 08.06.2020 20:24
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Не совсем понятно, у вас уже есть эвакуационное освещение, но оно работает не от аккумуляторов?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 08.06.2020 20:32
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

На эвакуационном освещении проще всего использовать изначально светильники с АКБ, чем делать какие-то общие АКБ и разводить от них по светильникам. Выбор моделей просто огромен.

Спуститься к концу Подняться к началу
капустенко
Добавлено 09.06.2020 05:25
капустенкоРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2662

Цитата

Не совсем понятно, у вас уже есть эвакуационное освещение, но оно работает не от аккумуляторов?

Да работает от АВР

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии