Между нулем и землей напряжение

Makluk
Добавлено 06.06.2020 17:00
0
MaklukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 534

Делал монтаж в частном доме, и пока не заземлил земли, между нулевым и земляными было 60 вольт. Всего 5 групп, по мере выключения групп, напряжение падало. Это наводка, или что за херня, чё то я не понимаю.

Спуститься к концу Подняться к началу
Makluk
Добавлено 06.06.2020 21:01
MaklukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 534

И почему не срабатывает УЗО вводное при замыкании ноля с землёй. УЗО 40,300м.а

Спуститься к концу Подняться к началу
Gorodeckiy
Добавлено 06.06.2020 21:14
GorodeckiyРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 142

так у тебя нет утечки на землю. У тебя потенциал между землей и нулём по которому течёт ток. Поэтому узо и не работает. Т.е. сколько в текло в нагрузку, столько и вытекло.

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 06.06.2020 21:21
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Защитный '0' - от "собственного" контура?

Спуститься к концу Подняться к началу
Makluk
Добавлено 06.06.2020 21:33
MaklukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 534

рабочий ноль, и отдельно контур

между нулевым и земляными два вольта примерно..
Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 06.06.2020 21:37
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Насколько понял, тип заземления ТТ. "U" на рабочем '0' обычно вызвано плохим контактом где-то на линии от потребителя до ТП, иногда влияет сопротивление самого провода, в городе мне попадались 20-40 вольт при удалении в 300-500 метров.

УЗО зависит от схемы и условий, специально сходил, "протестировал" ABB 25 А 30 мА без нагрузки, отрабатывает только при имитации утечки "фаза-земля", "ноль - земля" не реагирует.

Спуститься к концу Подняться к началу
Makluk
Добавлено 06.06.2020 21:46
MaklukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 534

спасибо, а то я думал я что намудрил, на тест УЗО отрабатывает. А ещё вопрос, откуда на земляных тогда 60 вольт? Было пока не заземлил.

Спуститься к концу Подняться к началу
Gorodeckiy
Добавлено 06.06.2020 21:49
GorodeckiyРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 142

1 фаза или 3 фазы. Какое напряжение фазное?

Спуститься к концу Подняться к началу
Makluk
Добавлено 06.06.2020 22:19
MaklukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 534

одна

Спуститься к концу Подняться к началу
Jhoe57
Добавлено 07.06.2020 15:58
Jhoe57Ранг
5

Группа: Любитель
Пункты: 537

Так быть не должно. Возможно показание на доли вольта, но не на 60 вольт если у вас соединение защитного проводника (земли) и нейтрали выполненно правильно. В случае подключения защитного проводника в щитке к специальной шине заземления, налицо повышенное сопротивление нейтрали.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии