Делал монтаж в частном доме, и пока не заземлил земли, между нулевым и земляными было 60 вольт. Всего 5 групп, по мере выключения групп, напряжение падало. Это наводка, или что за херня, чё то я не понимаю.
так у тебя нет утечки на землю. У тебя потенциал между землей и нулём по которому течёт ток. Поэтому узо и не работает. Т.е. сколько в текло в нагрузку, столько и вытекло.
Насколько понял, тип заземления ТТ. "U" на рабочем '0' обычно вызвано плохим контактом где-то на линии от потребителя до ТП, иногда влияет сопротивление самого провода, в городе мне попадались 20-40 вольт при удалении в 300-500 метров.
УЗО зависит от схемы и условий, специально сходил, "протестировал" ABB 25 А 30 мА без нагрузки, отрабатывает только при имитации утечки "фаза-земля", "ноль - земля" не реагирует.
Так быть не должно. Возможно показание на доли вольта, но не на 60 вольт если у вас соединение защитного проводника (земли) и нейтрали выполненно правильно. В случае подключения защитного проводника в щитке к специальной шине заземления, налицо повышенное сопротивление нейтрали.