Нужен насос для подачи воды на высоту

Azazub
Добавлено 29.05.2020 22:35
0
Azazub
0

Пункты: 32

Приветствую. Нужен совет в выборе насоса для дачи.

Нужно наполнить ёмкость в 75 м от места забора и на высоте в 17 м
Какая мощность насоса нужна и какой лучше выбрать вибрационный или центробежный?

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 29.05.2020 22:43
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

17 м это 1,7 атмосферы, то есть он должен как минимум давить 2, а лучше 3. Ещё нужно учесть статическое сопротивление шланга в 75 м, количество соединений и скорость тока жидкости. То есть примерно 2,5 килограмма, идём в магазин и выбираем по параметрам.

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 29.05.2020 22:45
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

Мое мнение - вибрационный

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 29.05.2020 22:49
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Вибрационный имеет малый расход...все зависит от кубатуры бака в который надо закачивать...

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 29.05.2020 22:54
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Области применения (подбора) насосов по создаваемому напору

До 10 м От 10
до 100 м
От 100
до 1 000 м
От 1 000
до 10 000
От 10 000 м
и более
Одноступенчатые центробежные      
    Многоступенчатые центробежные    
Осевые (напор до 20-30 м)      
  Поршневые    
  Винтовые    
      Плунжерные
Вихревые
Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 29.05.2020 22:56
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Области применения (подбора) насосов по производительности


До 10 м3/ч От 10
до 100 м3/ч
От 100
до 1 000 м3/ч
От 1 000
до 10 000 м3/ч
От 10 000 м3
 и более
Одноступенчатые центробежные    
    Многоступенчатые центробежные  
  Осевые
Поршневые    
Винтовые    
Плунжерные        
  Вихревые  
Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 29.05.2020 22:58
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Напор не является геометрической характеристикой и не может отождествляться с высотой, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость. Необходимое значение напора складывается из нескольких слагаемых, каждое из которых имеет свой физический смысл.

 

Общая формула расчета напора (диаметры всасывающего и нагнетающего патрубком приняты одинаковыми):

H = (p2-p1)/(ρ·g) + Hг + hп

H – напор, м
p1 – давление в заборной емкости, Па
p2 – давление в приемной емкости, Па
ρ – плотность перекачиваемой среды, кг/м3
g – ускорение свободного падения, м/с2
Hг – геометрическая высота подъема перекачиваемой среды, м
hп – суммарные потери напора, м

Первое из слагаемых формулы расчета напора представляет собой перепад давлений, который должен быть преодолен в процессе перекачивания жидкости. Возможны случаи, когда давления p1 и p2 совпадают, при этом создаваемый насосом напор будет уходить на поднятие жидкости на определенную высоту и преодоление сопротивления.

Второе слагаемое отражает геометрическую высоту, на которую необходимо поднять перекачиваемую жидкость. Важно отметить, что при определении этой величины не учитывается геометрия напорного трубопровода, который может иметь несколько подъемов и спусков.

Третье слагаемое характеризует снижение создаваемого напора, зависящее от характеристик трубопровода, по которому перекачивается среда. Реальные трубопроводы неизбежно будут оказывать сопротивление току жидкости, на преодоление которого необходимо иметь запас величины напора. Общее сопротивление складывается из потерь на трение в трубопроводе и потерь в местных сопротивлениях, таких как повороты и отводы трубы, вентили, расширения и сужения прохода и т.д. Суммарные потери напора в трубопроводе рассчитываются по формуле:

Hоб – суммарные потери напора, складывающиеся из потерь на трение в трубах Hт и потерь в местных сопротивлениях Нмс

Hоб = HТ + HМС = (λ·l)/dэ·[w2/(2·g)] + ∑ζМС·[w2/(2·g)] = ((λ·l)/dэ + ∑ζМС)·[w2/(2·g)]

λ – коэффициент трения
l – длинна трубопровода, м
dЭ – эквивалентный диаметр трубопровода, м
w – скорость потока, м/с
g – ускорение свободного падения, м/с2
w2/(2·g) – скоростной напор, м
∑ζМС – сумма всех коэффициентов местных сопротивлений

Спуститься к концу Подняться к началу
Jhoe57
Добавлено 30.05.2020 13:45
Jhoe57Ранг
5

Группа: Любитель
Пункты: 537

Что обы опредеить какой насос нужен вибрационнй или центробежный, необходимо понять какую воду вы собираетесь перекачивать. Если вода чистая, т.е. насос используется для скажины с питьевой водой, то выбираете центробежный насос. Если откачивается грязная вода. то вибрационный. 

Спуститься к концу Подняться к началу
Yeremeyev
Добавлено 31.05.2020 23:31
YeremeyevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1477

Подскажите какой насос взять ,есть скважина для огорода ,от воды до поверхности 12м. И самое главное есть ВЛ с проводами, но на линию и от неё отключили кабель. Т.е. нужно от дома на вл завести кабель и с линии спустить до насоса. Общая протяженность будет 118 м. Думаю питание завести набелем АВВГ 2*4 , потери посчитал, если до 1квт насос , то 7 вольт. Напряжение в доме 225 В.

Насколько грамотный мой выбор? Мне нужно максимально дёшево все сделать, т.к. для себя со своего кармана.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 31.05.2020 23:41
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Насос выбирай погружной в зависимости от требуемого расхода много турбинный (высокого давления) от 25 до 32м...но поливать грядки холодной водой из скважины это плохо... Лучше установить бак аккумулятор в котором вода будет прогреваться...

А по подключению если линия длинная то смотри по деньгам и падению напряжения на линии не более 6%...если воздушная линия, то сип оптимальный, потому что кабель надо крепить на струне в противном случае он перетрется...если в земле, то бронированный или в пнд трубе но это дорого...

Спуститься к концу Подняться к началу
Yeremeyev
Добавлено 31.05.2020 23:49
YeremeyevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1477

Спасибо, покупать буду сип 2х10 мм, осталось только подобрать натяжные станции. Изучаю арматуру для СИП...

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии