Добрый день ! Имеется частный дом. 3 фазы ввод. Допускается ли заводить в одно помещение (кухня) дома все 3 фазы и разводить их по однофазным потребителям (розетки). Если здесь поднимали данный вопрос, подскажите ещё раз ? В ПУЭ явных запретов не нашёл.
Размещать щит в кухне я бы не стал. Водопровод, канализация. Вдруг прорвёт и надо операции в щите проводить. Опасно. Да и испарения, жировые отложения на оборудовании.
щит будет в коридоре. На кухню хочу завести 3 фазы на разные однофазные потребители . Есть мнение что одно помещение - одна фаза, по крайней мере для жилого дома. Я с этим не согласен . В пуэ тоже не нашёл запретов на такой манёвр
На кухне собрано всё энергонасыщенное оборудование ( плиты, духовки, чайники, посудомойки,бойлеры, проточники). И часто требует питания по отдельной линии и отдельной защиты. Главное, равномерно распределить потребители по фазам.
5-ти жильным кабелем хотите заводить или отдельными линиями? Если отдельными линиями, то у каждой фазы своя РК. Варочный панели 2-х, 3-х фазные бывают, на неё по любому отдельный кабель от РЩ.
А 5-жилка сколько по сечению? просто, если разводка дальше по кухне будет 2,5 мм2, то на 5-ти жильный кабель в ГРЩ нужно и АВ будет ставить на 16 Ампер.
Заводите на здоровье в любую комнату какая вам больше нравится, хоть кухня, хоть гостинная три фазы и разводите. Ни каких негативны последствий от такого действия не должно быть