Привет коллеги! Помнится, как то, в разговоре с проектировщиком, он сказал что при подземной линии питания дома, сопротивление повторного заземления не нормируется, типа просто штырь один можно вбить и всё. Что скажете, у кого есть ссылки на документацию подтверждающую или опровергающую
Это зависит не от метода прокладки кабеля(провода), а от системы заземления. В TN-C-S сопротивление повторного контура действительно не нормируется, но нормируется общее сопротивление всех заземлителей. Это прописано в ПУЭ глава 1.7
Коттеджный посёлок, линия подземная, у каждой пары участков распределительный щит, оттуда к нам аввг 4х16, я в нашем щите уго повторно заземляю и уже делю на рабочий и защитный ноль(землю). А что это за "общее сопротивление заземлителей"?
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN или NPE проводника EВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя,расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
не нормируется сопротивление отдельно взятого контура не подключенyого к PEN проводнику, в системах TN. повторный контур даже не обязателен, а только рекомендуется в этих системах ПУЭ п.1.7.61
это уже система ТТ, если контур не подключен к PEN проводнику. Согласно главы 7.1, вновь сооружаемые электроустановки должны быть выполнены по TN-C-S, TN-S, что подразумевает присоединение отдельного контура на вводе в здание к PEN проводнику.
то да, это просто как дополнение, что его может и не быть. А сам повторный контур пока не подключен не нормируется, а нормируется сопротивление растекания тока всех заземлителей на линии
Да. Если он будет соединен с вводной линией то бишь система TN-C-S, должно быть 30 но лучше меньше. Если система TT, там может быть до 1 кОм, но в этой системе обязательна дифференциальная защита
Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При напряжении до 1000 В защитное заземление выполняется только в сетях с изолированной нейтралью. Сеть с изолированной нейтралью применяется в непротяженных сетях (когда емкостное сопротивление проводов относительно земли небольшое), а также в местах повышенной электроопасности: в сырых помещениях, подвалах.