Подскажите пожалуйста, есть многоэтажный жилой дом с офисами
заказчик хочет использовать железобетонный фундамент в качестве заземлителя, в ГОСТ 12.1.030-81 прописано что для промышленных зданий можно, но вот можно ли для жилых домов?
ПУЭ 1.7.109.В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах
А сопротивление заземления данных ж/б конструкций соответствует требованиям правил? Кроме того должно быть 2е шины с разных мест от заземлителя до самого контура или ГЗШ...
в ГЗШ планируется два ввода стальной полосы, также планируется несколько электродов заземления из оцинкованной полосы, все стыки выполняются сваркой.
А сопротивление заземления данных ж/б конструкций соответствует требованиям правил?
каким именно правилам должны отвечать ж/б конструкции? первый раз сталкиваюсь с такой системой заземления, а в нормативах об этом всего несколько строк((
для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом