повесил ящик управления освещения и учета на столб, номинальный ток 25а. Внутренняя проводка шкафа ПВ1 4
в ящик входит и выходит СИП 25. Технадзор не принимает работы ссылаясь на пункт 3.1.16. По их мнению получается, что внутренняя проводка должна быть не менее 25квадратов.
Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Пусть дают официальную бумагу, отсылаешь её их вышестоящему руководству (копию), с приложением копии пункта (чтоб понимали, что ты не лошара). Предварительно требуя официальный отказ поясняешь зачем тебе это нужно, чтоб подумали. Ну а ещё подобные конторы не любят проверок УФАС и прокуратуры. Но сперва надо с них бумагу заполучить, чтоб было доказательство
официальное письмо есть, где указан данный пункт и замечания с требованием устранить. переделка под полтос обойдется. Съездил в лабораторию, там развели руками - типа дебильный ПУЭ, предложили провести испытания на электротехническую безопасноть изделия согласно гост 51321.1, но это тоже под 30-40т.р. и не факт, что их примет технадзор.
как то все странно, ведь провод подбирается не только по току, но и по падению напряжения. и я не раз прокладывал 120кабель на 40А ,т.к. его длина километр.