пункт пуэ 3.1.16

mmtmmt
Добавлено 02.08.2019 10:04
0
mmtmmtРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 181

повесил ящик управления освещения и учета на столб, номинальный ток 25а. Внутренняя проводка шкафа ПВ1 4

в ящик входит и выходит СИП 25. Технадзор не принимает работы ссылаясь на пункт 3.1.16. По их мнению получается, что внутренняя  проводка должна быть не менее 25квадратов.

И что мне делать в итоге?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 03.08.2019 01:13
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Спуститься к концу Подняться к началу
mmtmmt
Добавлено 06.08.2019 13:54
mmtmmtРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 181

внутренняя комутация ящика 25 проводом на 25А это бред, хотя бы потому, что он не влезет ни в счетчик , ни в контактор

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 09.08.2019 16:13
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Пусть дают официальную бумагу, отсылаешь её их вышестоящему руководству (копию), с приложением копии пункта (чтоб понимали, что ты не лошара). Предварительно требуя официальный отказ поясняешь зачем тебе это нужно, чтоб подумали. Ну а ещё подобные конторы не любят проверок УФАС и прокуратуры. Но сперва надо с них бумагу заполучить, чтоб было доказательство

Спуститься к концу Подняться к началу
mmtmmt
Добавлено 13.08.2019 11:58
mmtmmtРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 181

официальное письмо есть, где указан данный пункт и замечания с требованием устранить. переделка под полтос обойдется. Съездил в лабораторию, там развели руками - типа дебильный ПУЭ, предложили провести испытания на электротехническую безопасноть изделия согласно гост 51321.1, но это тоже под 30-40т.р. и не факт, что их примет технадзор.

как то все странно, ведь провод подбирается не только по току, но и по падению напряжения. и я не раз прокладывал 120кабель на 40А ,т.к. его длина километр.

В общем управы на это все я не вижу :(

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии