Температура масляного трансформатора и уровень масла

Yeremeyev
Добавлено 21.07.2019 20:15
0
YeremeyevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1477

Обратил внимание на трансформатор.Горячий температура по датчику 65 ( сигнал примерно к 90 градусам,отключение 110-120). Маслобак заполнен до предела и на индикаторе уровня масла есть три риски -20,+20,+85, так уровень масла на максимум и перевалил за риску +85 градусов. Чем опасно минимальный уровень,дело понятное,но есть ли опасность максимального уровня или нет?

Спуститься к концу Подняться к началу
Golovanov
Добавлено 21.07.2019 20:36
GolovanovРанг
3

Группа: Любитель
Пункты: 1484

Может он больше своего номинала нагружен, плюс вентиляции наверное нет

Спуститься к концу Подняться к началу
Sabirov
Добавлено 21.07.2019 20:42
SabirovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 390

Переполнен немного уровень масла .... На 85 должен быть при 85 градусах... Неправильно залили масло

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 21.07.2019 22:49
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Возможно перелили масло, лили ведь при отключенном. Можешь просто через кран, с которого на пробу отбираешь, немного слить.

Спуститься к концу Подняться к началу
Yeremeyev
Добавлено 21.07.2019 22:51
YeremeyevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1477

не выдавить при нагреве?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 21.07.2019 22:52
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

для того чтоб не выдавливало как раз. А вообще проконтролировать процесс, если ничего критичного не происходит, то и оставить так. Много не мало:)

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 22.07.2019 20:21
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Масло в трансформатор заливается по соответствующей температурной отметки при отключенном (остывшем) положении трансформатора. 
То есть на работающем трансформаторе масло чуть больше соответствующей температурной отметки
Вы просто перелили масло

Спуститься к концу Подняться к началу
Golenko
Добавлено 22.07.2019 20:23
GolenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 395

Ну, я бы хотя бы пирометром всё же глянул температуру трансформатора, датчики имеют свойство иногда глючить. Если температура соответствует показаниям датчика, то значит перелили. На маслоуказатели должны быть уровни по температуре, слить до нужного уровня и всё.
А, стоп. Если указатель не масломерное стекло, то всё же лучше тепловизором глянуть. Был однажды случай в моей практике, что повредился сам маслоуказатель и показывал вообще погоду в африке. А так реальный уровень масла увидите.
И вот если масла реально много и температура соответствует - то слейте до нужного уровня.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии