Всем привет. Подскажите, как правильно организовать электропитание в серверной? С освещением и кондиционерами все понятно, а для остального оборудования нужно ставить узо/диф? Электробезопасность обеспечить нужно, а как быть с бесперебойностью питания? Реле напряжения ставить, не?
Заземление возможно сделать только в по системе ТТ, в таком раскладе без узо никак нельзя.
Ввод - ВВГнг 4х6 и все. Никакого резерва нет и не будет (кроме ИБП)
Здание старое и в нем быстрее всего не о ничего кроме TN-C. Для сервера сделать хотя бы ТТ и ставить узо ступенчато. Не будет долбить ложно? На электростанции в инженерно-лабораторном корпусе все, что касается сервера и локальной сети в целом, запитано через автомат с характеристикой D. Никаких узо и близко нет.
цена вопроса? Там на ИЕК все будет собираться :) К тому же узо, скорее всего будет не одно. Нужно по естественным утечкам вписаться в аппарат с уставкой 30 мА.
цена вопроса будет прилично, т.к. подобные аппараты я знаю у АВВ, соответственно и УЗО только F200, есть у шнайдера тоже в акти9, у Eaton'а, Легранда...
УЗО не нужно это геморр... достаточно сделать свое заземляющее устройство и от него заземлить токопроводящие корпуса серверной, а также обеспечить антистатическое покрытие пола и его также заземлить..у нас телемеханики прикалываются... у них в серверной пол паркетный, покрытый лаком, как жара так с железякой по серверной ходят и заземляются.
В зависимости от задач сервера. В любом случае своя группа, питающая сервер через ибп. Если в здание 2 разных ввода, то 2 питающих линии + авр+ ибп Мощность ибп подбирать от требований. В серверной должна быть доп система уравнивания потенциалов ( либо стальная полоса, либо пв3 6мм) . Т.ч. заземление для щита питания сервера делать все равно придется. Если в здании нет своей земли, то делать тт.
смысл от него? Никто на сервера не ставит узо, если это не групповые розетки
Требования по серверам с 82 года не менялись.
Могу попробовать откопать ТЗ от МФЦ по служебному помещению, там и сервер есть.
И я сколько собирал - узо не ставил. На щит питающий основное помещение - можно поставить, но придется делить питание, сервер без узо, все остальное можно под.
Основное для сервера- сохранение информации. По этому ( от мощности сервера) ибп на 2-5 кВт и аккумуляторная стоика на режим работы от 1 часа до суток в дежурном режиме.