Электроснабжение серверной

Drobot
Добавлено 26.06.2019 23:34
0
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

Всем привет. Подскажите, как правильно организовать электропитание в серверной? С освещением и кондиционерами все понятно, а для остального оборудования нужно ставить узо/диф? Электробезопасность обеспечить нужно, а как быть с бесперебойностью питания? Реле напряжения ставить, не?

Заземление возможно сделать только в по системе ТТ, в таком раскладе без узо никак нельзя.

Ввод - ВВГнг 4х6 и все. Никакого резерва нет и не будет (кроме ИБП)

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 27.06.2019 19:53
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

Я все на общую шину заводил. И оптику и охранку и пожарку. Но тогда было TN S

Контур тут другого варианта нет

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 27.06.2019 20:04
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

Здание старое и в нем быстрее всего не о ничего кроме TN-C. Для сервера сделать хотя бы ТТ и ставить узо ступенчато. Не будет долбить ложно? На электростанции в инженерно-лабораторном корпусе все, что касается сервера и локальной сети в целом, запитано через автомат с характеристикой D. Никаких узо и близко нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 27.06.2019 20:22
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

устройство повторного включения на УЗО + удаленный контроль и ОК.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 27.06.2019 20:25
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

цена вопроса? Там на ИЕК все будет собираться :) К тому же узо, скорее всего будет не одно. Нужно по естественным утечкам вписаться в аппарат с уставкой 30 мА.

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 27.06.2019 20:30
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

цена вопроса будет прилично, т.к. подобные аппараты я знаю у АВВ, соответственно и УЗО только F200, есть у шнайдера тоже в акти9, у Eaton'а, Легранда... 

Из относительного бюджета EKF Averes

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.06.2019 20:53
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Правильно это: 2 ввода от разных источников+АВР+ИБП с двойной инверсией + своё ЗУ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 27.06.2019 20:55
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

как я понимаю, питание сервера от ИБП, соответственно в узо нет смысла. Свое ЗУ - значит система ТТ и по любому нужно применять узо.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 27.06.2019 21:00
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

УЗО не нужно это геморр... достаточно сделать свое заземляющее устройство и от него заземлить токопроводящие корпуса серверной, а также обеспечить антистатическое покрытие пола и его также заземлить..у нас телемеханики прикалываются... у них в серверной пол паркетный, покрытый лаком, как жара так с железякой по серверной ходят и заземляются.

PS ...а вот УЗИП рекомендовал бы

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 27.06.2019 21:17
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

В зависимости от задач сервера. 
В любом случае своя группа, питающая сервер через ибп. Если в здание 2 разных ввода, то 2 питающих линии + авр+ ибп Мощность ибп подбирать от требований. В серверной должна быть доп система уравнивания потенциалов ( либо стальная полоса, либо пв3 6мм) . Т.ч. заземление для щита питания сервера делать все равно придется. Если в здании нет своей земли, то делать тт.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 27.06.2019 21:19
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

вот хрен знает, кто за узо, кто против.

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 27.06.2019 21:25
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

смысл от него? Никто на сервера не ставит узо, если это не групповые розетки 

Требования по серверам с 82 года не менялись. 

Могу попробовать откопать ТЗ от МФЦ по служебному помещению, там и сервер есть. 

И я сколько собирал - узо не ставил. На щит питающий основное помещение - можно поставить, но придется делить питание, сервер без узо, все остальное можно под. 

Основное для сервера- сохранение информации. По этому ( от мощности сервера) ибп на 2-5 кВт и аккумуляторная стоика на режим работы от 1 часа до суток в дежурном режиме.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии