Работает ли трехфазный автомат на две фазы?

Tamo4ka
Добавлено 23.06.2019 18:19
0
Tamo4kaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 945

Подскажите если на трехфазный дифавтомат приходит две фазы и ноль, уходит две фазы и ноль будет ли отрабатывать диф? По каким причинам может не срабатывать кнопка тест?

сгорел однофазный проектный что есть под рукой поставил

на однофазном 16 А сидела нагрузка в 25 А греющий кабель три нитки, сгорел контакт, поставил трехфазный и кабель питания отходящий 3*4 две жилы сделал фазными третью ноль. Кнопка тест не срабатывает мучает вопрос сработает ли автомат на утечку вообще? Напарник сказал что земля не нужна. В клеммной коробке мол хватит заземления коробки самой. Длина питающего кабеля 150 метров.

Спуститься к концу Подняться к началу
Isshak
Добавлено 23.06.2019 18:29
IsshakРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 129

после дифа нет АВ на отходящие линии?

Напарник сказал что земля не нужна. В клеммной коробке мол хватит заземления коробки самой. Длина питающего кабеля 150 метров. WTH?

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 23.06.2019 18:36
Tamo4kaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 945

нет отходящий один на грейку с дифавтомата

греющий кабель Rayhem коробка клеммная тоже Райхем. Меня смущает что диф кнопка тест не срабатывает. Может от того что земля не идёт на клемную коробку? Броня питающего кабеля заземлена в щиту греющих кабелей.

Спуститься к концу Подняться к началу
Isshak
Добавлено 23.06.2019 18:38
IsshakРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 129

 хорошо бы знать как звать ваш Диф?

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 23.06.2019 18:40
Tamo4kaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 945

 Iek АД14

Спуститься к концу Подняться к началу
Isshak
Добавлено 23.06.2019 18:42
IsshakРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 129

У меня тоже моросил гад (оказывается юные электрики) Дети вырубали со щита

Спуститься к концу Подняться к началу
Ludvigovich
Добавлено 23.06.2019 19:30
LudvigovichРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1087

Кнопка ,,тест" не работает потому, что резистор запитан именно с того полюса, где не подключена фаза.

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 23.06.2019 19:31
Tamo4kaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 945

а что происходит при нажатии кнопки ТЕСТ? ИМИТАЦИЯ УТЕЧКИ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Ludvigovich
Добавлено 23.06.2019 19:35
LudvigovichРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1087

да, имитация утечки, часть нагрузки оттягивается на резистор в обход диф. трансформатора - возникает диф.ток.

А диф при утечке отработает .

3ф диф и по одной фазе отработает.

А тест: смотри по схеме на какую фазу запитан тестовый резистор, Там обязательно должна идти фаза

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 23.06.2019 21:33
Tamo4kaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 945

а отработает ли диф если ноль и земля соединяются после дифавтомата?

Спуститься к концу Подняться к началу
Ludvigovich
Добавлено 23.06.2019 21:35
LudvigovichРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1087

 конечно

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 23.06.2019 21:38
Tamo4kaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 945

почему на однофазном дифе не срабатывает тест? Автомат Кеаз Оптидин. Бывает нажимаешь тест начинает трещать внутри дифа и сгорает диф.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Ludvigovich
Добавлено 23.06.2019 21:42
LudvigovichРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1087

значит брак.

Новая серия ОптиДин получше в этом вопросе

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии