Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Выбивает автомат насоса с уставкой 1000 А

Kalabin
Добавлено 21.06.2019 22:42
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Да вообще пустое занятие защита двигателя АВ от перегруза. Выбирать надо, что не отшибало когда не нужно и чтоб отсечка срабатывала. А от перегрузки другие защиты в ПРА ставят. Лучше уж автор пусть тепловое реле правильно подберёт, а ещё лучше электронное поставит и настроит.

Спуститься к концу Подняться к началу
Yakushev
Добавлено 21.06.2019 22:44
YakushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

Кто знает, а автоматические выключатели защиты двигателя (АВЗД) тоже D категории идут?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 21.06.2019 22:46
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

у АЗД свои маркировки, от производителя зависит.у нас шнайдеры в одной установке стоят,на которой в прошлом году по той же причине с аирами проблема была. В итоге там стоит автомат D и добавили тепловое реле. На сколько помню цена на азд 32 Ампера была большая и в наличии не было,поэтому сделали так.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 21.06.2019 22:48
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

вообще они и позиционируются как защита двигателя, соответственно и учитывать должны пусковые токи. Там порядка 8-10 приводов, уже не помню, на остальных все нормально, ток отрегулировали и все. Но там сименсы, и проблем с пусковыми таких нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 21.06.2019 22:51
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

а мне так кажется что серией D при всем желании не защитит! Если учесть твх и прикинуть что с25 в течении часа ампер 30 в легкую протянет, то страшно подумать что будет на характеристике D

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 22.06.2019 10:35
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

они вроде идут К

зато АВЗД без теплового расцепителя (именно для работы с тепловым реле) найти гораздо проще, чем автомат с характеристикой МА.

а с каких пор характеристика АВ влияет на срабатыаание по перегрузке?

Только по коротком замыкании

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 22.06.2019 10:41
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

У нас стоят АПД Telemecanique от шнайдера, по паспорту отсечка 13 номиналов.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 22.06.2019 10:44
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

а вот влияет. Выбирают по принципу 1.1, некоторые 1.25 от номинала, на характеристику не смотрят. В итоге при тяжёлом пуске АВ с характеристикой С запросто отсечёт.

Характеристика Д даст запуститься электродвигателю. Но вот когда превышения небольшие, тут начинается история, что АВ оказывается двигатель от перегруза не защищает.

А экономисты от электрики пытаются "экономить на патронах". Потом то насосы не пускаются, то пускаются, но движки однажды горят.

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 22.06.2019 10:53
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

погоди, множители ТР никак не зависят от характеристики АВ, они равны для всех характеристик

понятное дело что автомат на 20А перегрузится раньше чем на 40 по фактическому значению, но если взять одинаковые номиналы с разными характеристиками, то диапазон срабатывания ТР будет абсолютно идентичным как у Z, так и у D

ну кроме автоматов МА, где теплового нет в принципе

это у АВЗД и тепловых реле можно регулировать диапазон перегрузки, а у стандартной модульки он одинаковый же

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 22.06.2019 10:58
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

я не про тепловой в данном случае, а как раз про время-токовую характеристику. При пуске как раз неправильно подобранная она отрубит АВ. К примеру, серия С в течении 1 держит 5 номиналов, а Д уже 10. Соответственно два АВ 13 А но с разными характеристиками сработают по разному. Я такой пример просто потому что на днях видел это в реальной жизни. Тяжёлый пуск, АВ С13 на 65 А отрубался (это примерно 7 номиналов движка было), поставили Д и всё нормально стало.

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 22.06.2019 11:13
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

ну так это про компенсацию пускового тока, а не про перегрузку

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 22.06.2019 11:16
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

ну так народ часто это путает. И автор именно про пуск спрашивал. Я и писал, что АВ надо выбирать, чтоб гарантированно выдерживал пуски и годился только на защиту от КЗ, собственно для этого он в первую очередь и предназначен.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии