Парни, назрел вопрос: имеем группу светильников в навесе АГЗС. Группа в навес поднимается в броне, ВВбШв, стоит коробка ip65, откуда расходится та же броня по всем светильникам. Светильники взрывозащищенные, однако подключение каждого светильника - тупо три wago без всяких коробок. Привет монтажникам. Суть вопроса: допускается ли установка муфт в помещениях такой категории безопасности либо нужно у каждого светильника лепить по коробке, что пипец как накладно. Стоимость коробок, заложенных в проект в районе 6 т.р.
7.3.111. Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается устанавливать соединительные и ответвительные кабельные муфты, за исключением искробезопасных цепей.
Проектанты молодцы, коробки какие-то дорогие заложили. Есть гораздо дешевле