Подключение взрывозащищенных светильников через wago

Novik
Добавлено 20.06.2019 19:24
0
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

Парни, назрел вопрос: имеем группу светильников в навесе АГЗС. Группа в навес поднимается в броне, ВВбШв, стоит коробка ip65, откуда расходится та же броня по всем светильникам. Светильники взрывозащищенные, однако подключение каждого светильника - тупо три wago без всяких коробок. Привет монтажникам. Суть вопроса: допускается ли установка муфт в помещениях такой категории безопасности либо нужно у каждого светильника лепить по коробке, что пипец как накладно. Стоимость коробок, заложенных в проект в районе 6 т.р.

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 20.06.2019 19:35
LoginovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 752

7.3.111. Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается устанавливать соединительные и ответвительные кабельные муфты, за исключением искробезопасных цепей.

Проектанты молодцы, коробки какие-то дорогие заложили. Есть гораздо дешевле

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 20.06.2019 19:46
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

На счёт проекта - он сырой откровенно, но он согласован, импровизация там не прокатит. Такие коробки я тоже вижу впервые.

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 20.06.2019 19:49
LoginovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 752

Если почитать п. ПУЭ 7.3, то найдёшь чем заменить коробки свои. Только с проектантами согласовать надо их, чтоб внесли изменения в проект..

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Novik
Добавлено 20.06.2019 19:51
NovikРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 280

про замену говоришь верно, однако с проектировщиками связь установить тяжело. Ладно, это вопрос не сегодняшнего дня, за точный ответ спасибо!

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 27.06.2020 23:27
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

А нет ли для электрических сетей какого-либо устройства, чтоб сделать искробезапасную сеть силовую

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 27.06.2020 23:30
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Для слаботочных сетей я слышал есть такие устройства

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии