Здравствуйте, коллеги! Недавно возник вопрос: допускается ли заводить под одну клемму на квартирном счетчике 2 и более провода? Если можно со ссылкой на пункты нормативной документации. Я в ПУЭ прямого запрета не обнаружил, может не туда смотрел, может неверно понял..
Я из Беларуси. У нас ваши тнпа не действуют) у нас ткп. Но они полностью слизаны с ваших. Так вот. В наших запрет есть, на коммерческий учет (тот что сбыт пломбирует), а подсказать откуда слизали я так сразу не смогу.
Про автоматические выключатели нашёл, про счётчик копайте ГОСТы.
Зажимы в автоматических выключателях изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 25034-85, где сказано, что зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников.
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86. 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. ГОСТ 25034-85 ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников, При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.