Допускается ли под одну клемму на счетчике два и более проводов

Lisaul
Добавлено 27.05.2019 20:54
0
Lisaul
0

Пункты: 59

Здравствуйте, коллеги! Недавно возник вопрос: допускается ли заводить под одну клемму на квартирном счетчике 2 и более провода? Если можно со ссылкой на пункты нормативной документации. Я в ПУЭ прямого запрета не обнаружил, может не туда смотрел, может неверно понял..

Спуститься к концу Подняться к началу
Pinkov
Добавлено 27.05.2019 21:30
PinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 784

Кроме пуэ еще очень много литературы.
Правила электроснабжения есть. И т.п.

Спуститься к концу Подняться к началу
Lisaul
Добавлено 27.05.2019 21:31
Lisaul
0

Пункты: 59

в ПТЭЭП не нашел, какую нормативку шерстить? Правила учета электроэнергии..... тоже ничего нет, может неактуальную редакцию смотрел

Спуститься к концу Подняться к началу
Pinkov
Добавлено 27.05.2019 21:34
PinkovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 784

Я из Беларуси. У нас ваши тнпа не действуют) у нас ткп.
Но они полностью слизаны с ваших.
Так вот. В наших запрет есть, на коммерческий учет (тот что сбыт пломбирует), а подсказать откуда слизали я так сразу не смогу.

Спуститься к концу Подняться к началу
Lisaul
Добавлено 27.05.2019 21:36
Lisaul
0

Пункты: 59

Как в ваших правилах пункт звучит хотя бы?

Спуститься к концу Подняться к началу
Golovanov
Добавлено 27.05.2019 21:42
GolovanovРанг
3

Группа: Любитель
Пункты: 1484

Про автоматические выключатели нашёл, про счётчик копайте ГОСТы.

Зажимы в автоматических выключателях изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 25034-85, где сказано, что зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. 

ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86. 
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. 

ГОСТ 25034-85 ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ 
КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников, При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Efimov
Добавлено 27.05.2019 22:18
EfimovРанг
3

Группа: Любитель
Пункты: 688

Логически подумать, какого качесва контакт получится при 3-х и более проводах?

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии