Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Используются основной и резервный ввод электроснабжения

Lutosha
Добавлено 26.05.2019 19:33
0
Lutosha
0

Пункты: 91

Двухподъездный дом, два ввода, как на фото,... По проекту один подъезд запитан с основного ввода, второй с резервного.. Так разве правильно??? Получается в работе оба ввода

 

в работе оба ввода

в работе оба ввода

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 26.05.2019 19:48
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

Правильно, а вот питающие PEN-проводники подключены неправильно и не разделены

Спуститься к концу Подняться к началу
Kamenev
Добавлено 26.05.2019 19:51
KamenevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 106

А если один ввод отключат или кабель повредят, что делать? Без света один подъезд будет сидеть?

Спуститься к концу Подняться к началу
Lutosha
Добавлено 26.05.2019 19:53
Lutosha
0

Пункты: 91

Вот и я о чём...

Спуститься к концу Подняться к началу
Perkulim
Добавлено 26.05.2019 19:54
PerkulimРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 210

Добавь три шины на выходе с выключателем и можно будет переключаться с одного ввода на другой. Только желательно сфазировать, а то при одновременном включении двух выключателей вставки на ТП сгорят и контакты рубильника приварятся в лучшем случае. В худшем может даже вру выгореть.

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 26.05.2019 19:56
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Кривой проект, т.к. отсутствует секционный рубильник.
А так, в общем, это называется распределение нагрузки по вводам. ТП 2-х трансформаторная явно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Misuraev
Добавлено 26.05.2019 19:58
MisuraevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 376

Значит надо ставить шкафчик АВР рядышком
Ещё интересно где учёт стоит?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kamenev
Добавлено 26.05.2019 19:59
KamenevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 106

Еще вопрос, Один ввод выдержит нагрузку двух подъездов?

Спуститься к концу Подняться к началу
Lutosha
Добавлено 26.05.2019 20:00
Lutosha
0

Пункты: 91

Цитата

Один ввод выдержит нагрузку двух подъездов?

Конечно...

Спуститься к концу Подняться к началу
Naletov
Добавлено 26.05.2019 20:03
Naletov
0

Пункты: 39

А вот так:

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Lutosha
Добавлено 26.05.2019 20:04
Lutosha
0

Пункты: 91

Вот это правильно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии