Ситуация: Допустим у заказчика своя КТП и запитана она кабельной линией от ЛР, на контактах которого разграничение балансовой принадлежности.
Допустим у электроснабжающей компании на линии появилась земля и проведя все мероприятия выявили, что земля где то у заказчика. И произведя манипуляции мегаоомметром, я исключаю, либо подтверждаю неисправность КЛ.
О качестве изоляции я не говорю. Естественно чтобы говорить о качестве изоляции надо, хотя бы, АИДом продавить)
В гостах. Если это, допустим, кабели с бумажно масляной изоляцией, то для 6 кВ кабеля величина минимального сопротивления изоляции будет 200 МОм на 1 км длины при температуре 20 градусов Цельсия, если кабель из полиэтилена, то 150 МОм при тех же параметрах.