Стоимость замера изоляции

Ermakov
Добавлено 25.05.2019 18:50
0
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

Какова стоимость работ по замеру изоляции кабельной линии до 1000 В и выше 1000В? 

Я беру 500 и 1000 рублей соответственно.

Каков ваш ценник?

Спуститься к концу Подняться к началу
AAfon
Добавлено 25.05.2019 18:55
AAfonРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 455

По высокой Москве 6000 один конец, это цена фирмы с лицензией.

Спуститься к концу Подняться к началу
Lang
Добавлено 25.05.2019 19:04
Lang
0

Пункты: 15

Дешево берешь!

Москву нечего в пример ставить, это государство в государстве, как и Петербург

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 25.05.2019 19:14
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

Выше 1000 В, помимо замеров сопротивления изоляции, электропроводку нужно испытывать повышенным напряжением

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 25.05.2019 19:16
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

Цитата

Выше 1000 В, помимо замеров сопротивления изоляции, электропроводку нужно испытывать повышенным напряжением

Испытание повышенным напряжением это уже совсем другой ценовой сегмент

понятно, что в Спб и Москве ценник выше в разы

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2019 19:21
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Для кабелей высокого напряжения (6 кВ и выше) замер сопротивления изоляции это малозначащая шняга, за которую платить это моветон.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 25.05.2019 19:23
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

Замер не для протокола, я же сам по себе) это для успокоения души заказчика)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2019 19:25
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Замер изоляции по 6-10 кВ ничего не дает, поскольку он не нормируется ...хоть 3 ГОм, хоть 1 МОм...

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 25.05.2019 19:29
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

Ситуация: Допустим у заказчика своя КТП и запитана она кабельной линией от ЛР, на контактах которого разграничение балансовой принадлежности.

Допустим у электроснабжающей компании на линии появилась земля и проведя все мероприятия выявили, что земля где то у заказчика. И произведя манипуляции мегаоомметром, я исключаю, либо подтверждаю неисправность КЛ.

О качестве изоляции я не говорю. Естественно чтобы говорить о качестве изоляции надо, хотя бы, АИДом продавить)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2019 19:31
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

ну если это работа по поиску и устранению неисправности то это другой разговор...

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 25.05.2019 19:32
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

Цитата

Замер изоляции по 6-10 кВ ничего не дает, поскольку он не нормируется ...хоть 3 ГОм, хоть 1 МОм...

вообще то есть нормы, только в ПТЭЭП не нормируется

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2019 19:33
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Где есть нормы на изоляцию кабеля 6 кВ?

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 25.05.2019 19:35
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

В гостах. Если это, допустим, кабели с бумажно масляной изоляцией, то для 6 кВ кабеля величина минимального сопротивления изоляции будет 200 МОм на 1 км длины при температуре 20 градусов Цельсия, если кабель из полиэтилена, то 150 МОм при тех же параметрах.

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhen
Добавлено 25.05.2019 19:37
ilyushhenРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 958

При цене 500 рублей в Москве ты даже бензин не окупишь, стоимость от 3000 рублей

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии