Бывают ли измерители напряжения на 10 кв?

Afzalov
Добавлено 25.05.2019 15:35
0
Afzalov
0

Пункты: 30

Здравствуйте коллеги. Бывают ли измерители напряжения на 10 кв? На заводе постоянные перепады напряжения, и поэтому возникает необходимость замерить высокую сторону.

Спуститься к концу Подняться к началу
DDmit
Добавлено 25.05.2019 15:56
DDmit
0

Пункты: 68

Ну через ТН там обычно же

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2019 15:58
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Там где применяется регулирование высокого напряжения и надо знать его величину применяют делитель напряжения на резисторах с включением параллельно низковольтному плечу резисторного моста мАмперметра... на основании показаний тока через мАмперметр проведена градация мАмперметра в киловольтметр... У нас к примеру есть высоковольтные электрофильтры с выходным напряжением от 0 до 50 кВ там применен такой принцип.

Спуститься к концу Подняться к началу
Golova
Добавлено 25.05.2019 16:06
GolovaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 550

Для переменного напряжения проще емкостной делитель сделать. Сейчас даже конденсаторы выпускают в габаритах опорных изоляторов и с соответствующей механической прочностью, к ним только низкое плечо подключить - и вот тебе постоянный мониторинг напряжения. Откалибровать только сначала, разумеется. ИМХО, самый дешёвый и безопасный вариант.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ushakov
Добавлено 25.05.2019 16:10
UshakovРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 101

У меня на работе был вольтметр на 35 кВ, адски тяжелая хрень с огромными изоляторами на выводах.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ludvigovich
Добавлено 25.05.2019 16:11
LudvigovichРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1087

Мы отдельно ставили трансформатор напряжения 10000/100 и прибор регистратор.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии