Как проверить асинхронник на межвитковое замыкание?

Musrepov
Добавлено 25.05.2019 14:47
0
MusrepovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 136

Как проверить асинхронный двигатель 0,4 кв на межвитковое замыкание?

Спуститься к концу Подняться к началу
Sokol2
Добавлено 25.05.2019 14:55
Sokol2Ранг
1

Группа: Новичок
Пункты: 215

Для этого есть специальный прибор, но он очень редкий, обычно если есть подозрения на межвитковое отдают сразу в перемотку, потому что тяжело определить, слышал на статор без ротора подают пониженное напряжение и закидывают шарик, если он не будет крутиться по обмотке, а встанет где-то значит там межвитковое.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sofin
Добавлено 25.05.2019 14:59
SofinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 317

Если не вышибает сразу то токоизмерительными клещами, сначала на активное сопротивление тестером обычным, разницы большой не должно быть, так как там слагаются сопротивление реальное обмотки и индуктивное против тока тестера

Спуститься к концу Подняться к началу
Sofin
Добавлено 25.05.2019 15:02
SofinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 317

Работал в фирме по перемотке двигателей. Разность токов при не длительном пуске решающий показатель проблем намотки, если дольше то там уже сгорит все

Тут надо короче присоединить двигатель и хотя бы на холостом ходу измерять все три фазы клещами электроизмерительными. Так как простоя проверка тестером по обмоткам отключенного бесполезна

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 25.05.2019 15:07
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

На мегерах современных есть функция. Точно не помню. На контактном сопротивлении что ли Ещё индуктивностью можно вроде

Спуститься к концу Подняться к началу
Golovanov
Добавлено 25.05.2019 15:10
GolovanovРанг
3

Группа: Любитель
Пункты: 1484

На движке был большой перекос и грелся он. Ради интереса, шариком от подшипника проверял, вынул ротор,одну крышку на место прикрутил, положил шарик на железо и подал напряжение-шарик закрутился и стал в одном месте притормаживаться. Электродвигатель в перемотку.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ushakov
Добавлено 25.05.2019 15:12
UshakovРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 101

Если мощность двигателя не большая, можно шариком от подшипника, но нужно двигатель разбирать.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2019 15:18
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Замерь токи по фазам если перекос больше 20% и движек нагрелся снаружи более 50° при наличии 3х фаз, либо ток на холостых оборотах на одной из фаз равен или больше номинального, то явно в двигателе межвитковое замыкание.

Спуститься к концу Подняться к началу
Surgut
Добавлено 25.05.2019 15:32
Surgut
0

Пункты: 80

Я вот таким проверяю, только производитель другой. Даже при работающем двигателе можно проверить

мультиметр MS5900

 

прибор для межвиткового

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии