1 группа должна присваиваться всему офисному персоналу, сидящими за компьютерами. Чтобы вилки в розетки втыкать. На щиты смотреть разрешается, только с глазами по 10 рублей
1. Персональный компьютер (ПЭВМ) не является электроустановкой, а относится к электрооборудованию.
2. Потребитель, эксплуатирующий электроустановки зданий, где установлено электрооборудование (ПЭВМ и др.), обязан проводить мероприятия по определению необходимости присвоения неэлектрическому персоналу группы I по электробезопасности.
Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по электробезопасности, определяется руководителем Потребителя (п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).
3. При отсутствии условий опасности поражения электрическим током на рабочем месте с ПЭВМ руководитель Потребителя может оформить организационно-распорядительным документом решение об отсутствии необходимости присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу и составления соответствующего перечня должностей и профессий.
4. Присвоение группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу:
проводится работником из числа электротехнического персонала организации с группой по электробезопасности не ниже III;
производится путем проведения инструктажа.
5. Допускается проведение инструктажа неэлектротехнического персонала организации с присвоением I группы по электробезопасности работником, имеющим III группу по электробезопасности, принятым на работу по совместительству.