Что за пускатели с дополнительными катушками?

DMAn
Добавлено 22.05.2019 19:33
0
DMAnРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 124

Всем добрый вечер! Пришло 2 пускателя, один обычный, а на втором в блок контакты вставлены какие-то катушки. Кто нибудь в курсе их назначения и что это?

 

катушки на пускателях

катушки на пускателях

 

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 22.05.2019 19:50
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Разрядные резисторы.
Это контакторы для коммутации компенсационных конденсаторов (маркировку пробейте)

Спуститься к концу Подняться к началу
DMAn
Добавлено 22.05.2019 19:55
DMAnРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 124

маркировка вот, даже Гугл не находит их производителя

 

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 22.05.2019 19:59
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

вот подтверждение моих слов. И дальше нечего искать и забивать себе голову.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
DMAn
Добавлено 22.05.2019 20:00
DMAnРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 124

спасибо! А вот еще вопрос, их поставили взамен вышедших из строя пускателей General Electric на ном. ток 50 А. Они подойдут для запуска обычных ЭД? Если эти резисторы убрать?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 22.05.2019 20:02
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

если в схеме пуска АД организован самоподхват - то нежелательно, т.к. придется немного дольше держать кнопки пуска-останова

Спуститься к концу Подняться к началу
DMAn
Добавлено 22.05.2019 20:03
DMAnРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 124

Не, там все по уму, без отбора фазы свой автомат на цепи управления, а свободные блок контакты реализованы на местное-дистанционное управление и вывод сигнала на АРМ

Спуститься к концу Подняться к началу
Mamai
Добавлено 22.05.2019 20:06
Mamai
0

Пункты: 48

Эти пускатели для конденсаторных установок выпускают отдельно. А так можно для моторов подключать итд. Дополнительные блок контакты с резисторами из нихромовых проводов для разрядки конденсаторов.
Немецкие Epkos отличное производство

Спуститься к концу Подняться к началу
DMAn
Добавлено 22.05.2019 20:10
DMAnРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 124

точно, спасибо! Ток наклейку кто-то содрал. А другой вопрос, его можно на ЭД установить без них? Второй то пришел пускатель без этих резисторов

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии