Дифавтоматы подключены шлейфом . Нарушение ПУЭ. Такое замечание написал технадзор . Как они должны быть подключены? там их грядка 18 шт . Спасибо заранее
Скорее всего речь идёт о шлейфе ноля в трёхфазной цепи. Логично и закономерно требование запрещающее такой монтаж. Мы всегда на дифавтоматы отдельный нулевой проводник монтируем с нулевой колодки
Это требование которого придерживаются все производственные цеха по сборке щитов. И на любом серьёзным объекте это само собой разумеющееся замечание от Тех надзора любого уровня. Для меня физика процесса и обоснование этого требования более чем понятна.
Если нужны официальные факты и подтверждения прошу самому поискать.
Интернет у всех есть, а время на поиски не у всех) Я же не спора ради оставлял свой комментарий.
из разряда "не смотрел, но одобряю". Евген прав, будет пункт, будет тема для обсуждения, пока что все на уровне я художник я так вижу. Опять же со своей стороны не усматриваю обязательности этого требования.
много бреда слышал, но такого еще нет Выходит что я, треть своей жизни каждодневно отгружаю щитовое с грубыми нарушениями, а в год это сотни, а иногда и тысячи единиц; а потом 4 инспектора (Технадзор, Энергонадзор, РЭС/МинКС, Энергосбыт), а порой их толпа на приемке, штампуют свои подписи в документы и принимают в эксплуатацию оборудование, заведомо собранное с грубыми (вилами по воде) нарушениями???!!! Пункт, действующего НТД в студию, пожалуйста.
"Специалист" твоего уровня должен понимать почему опасно шлейфить ноль в трёхфазной сети на однофазных аппаратах защиты. Ты меня удивил. Вроде бы всегда по делу комментируешь. А то как у вас в Белоруссии принято собирать щиты мне глубоко ...