Дифавтоматы подключены шлейфом . Нарушение ПУЭ?

Travkin
Добавлено 16.05.2019 22:24
0
TravkinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 979

Дифавтоматы подключены шлейфом . Нарушение ПУЭ. Такое замечание написал технадзор . Как они должны быть подключены? там их грядка 18 шт . Спасибо заранее

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 16.05.2019 22:36
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

А пункт ПУЭ он привел? Или просто с потолка сказал?

С каких пор подключение автоматики шлейфом запрещено?

Спуститься к концу Подняться к началу
Golovanov
Добавлено 16.05.2019 22:56
GolovanovРанг
3

Группа: Любитель
Пункты: 1484

А приходящие ноли к ДИФавтоматам цельным проводом подключены, или в каждой клемме разрыв?

Спуститься к концу Подняться к началу
Travkin
Добавлено 16.05.2019 23:12
TravkinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 979

разрыв

Спуститься к концу Подняться к началу
Nazarenko
Добавлено 16.05.2019 23:14
NazarenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 147

Скорее всего речь идёт о шлейфе ноля в трёхфазной цепи.
Логично и закономерно требование запрещающее такой монтаж.
Мы всегда на дифавтоматы отдельный нулевой проводник монтируем с нулевой колодки

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 16.05.2019 23:17
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

а можно поподробнее?
Где указано это требование/запрет (шлейф ноля)?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nazarenko
Добавлено 16.05.2019 23:19
NazarenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 147

нет возможности поискать нормативную документацию.
Но это правило вытекает из последовательного соединения N и Pen проводников.

Спуститься к концу Подняться к началу
Travkin
Добавлено 18.05.2019 18:08
TravkinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 979

как же тогда PEN проводник живет в магистральных сетях?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nazarenko
Добавлено 18.05.2019 18:15
NazarenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 147

так нормально живёт)
Если конечно же соединение выполнено на шине, а не на корпусе под одним ржавым болтом

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 18.05.2019 18:18
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

ну уж постарайся, ибо это смелое заявление...
Втекает/вытекает это не канает.
Четкий пункт, четкое трактование и дальше будет разговор

Спуститься к концу Подняться к началу
Nazarenko
Добавлено 18.05.2019 18:20
NazarenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 147

это не моё личное заявление.

Это требование которого придерживаются все производственные цеха по сборке щитов. И на любом серьёзным объекте это само собой разумеющееся замечание от Тех надзора любого уровня.
Для меня физика процесса и обоснование этого требования более чем понятна.

Если нужны официальные факты и подтверждения прошу самому поискать.

Интернет у всех есть, а время на поиски не у всех)
Я же не спора ради оставлял свой комментарий.

Спуститься к концу Подняться к началу
Travkin
Добавлено 18.05.2019 18:26
TravkinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 979

из разряда "не смотрел, но одобряю". Евген прав, будет пункт, будет тема для обсуждения, пока что все на уровне я художник я так вижу. Опять же со своей стороны не усматриваю обязательности этого требования.

Спуститься к концу Подняться к началу
Travkin
Добавлено 18.05.2019 18:27
TravkinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 979

как бы последовательное соединение, которое мало чем отличается от других соединений.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nazarenko
Добавлено 18.05.2019 19:08
NazarenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 147

а чем отличается последовательное соединение от параллельного почитайте теорию.

Спуститься к концу Подняться к началу
Travkin
Добавлено 18.05.2019 19:26
TravkinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 979

обязательно прочитаю в 9 главе 7-го издания ПУЭ. Обычно то , что не уточняется - написано там.

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 18.05.2019 20:02
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

много бреда слышал, но такого еще нет
Выходит что я, треть своей жизни каждодневно отгружаю щитовое с грубыми нарушениями, а в год это сотни, а иногда и тысячи единиц; а потом 4 инспектора (Технадзор, Энергонадзор, РЭС/МинКС, Энергосбыт), а порой их толпа на приемке, штампуют свои подписи в документы и принимают в эксплуатацию оборудование, заведомо собранное с грубыми (вилами по воде) нарушениями???!!!
Пункт, действующего НТД в студию, пожалуйста.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nazarenko
Добавлено 18.05.2019 20:05
NazarenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 147

"Специалист" твоего уровня должен понимать почему опасно шлейфить ноль в трёхфазной сети на однофазных аппаратах защиты. Ты меня удивил. Вроде бы всегда по делу комментируешь.
А то как у вас в Белоруссии принято собирать щиты мне глубоко ...

Спуститься к концу Подняться к началу
Serg_white
Добавлено 05.08.2021 07:28
Serg_white
0

Пункты: 94

Здравствуйте товарищи подскажите пожалуйста не нарушаются ли правила НТД при подключении КМИ в шкафу автоматики приподключении нуля подобным образом?

Пример соединений
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии