Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Щит для дома, однофазный ввод

Egvan
Добавлено 16.05.2019 19:53
0
Egvan
0

Пункты: 55

Добрый день подскажите пожалуйста. частный дом, однофазный ввод, переделываю всю электрику, решил в каждой постройке поставить свой распределительный щит, примерная схема как на рисунке. Подскажите если делать по такой схеме, то что необходимо поставить в главный распределительный щит

 

электрощит для одной фазы

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 16.05.2019 20:09
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

Автомат перед счётчиком, потом счётчик, после идут автоматы линий отходящих на твои распределительные щиты

Спуститься к концу Подняться к началу
Egvan
Добавлено 16.05.2019 20:11
Egvan
0

Пункты: 55

Подскажите какие нужно поставить автоматы, такие же как и автомат перед счетчиком?

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 16.05.2019 20:14
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

Нет, перед счётчиком у вас будет стоять автомат такой который вам разрешат электросети. А после счётчика уже автомат вы выбираете по сечению отходящего кабеля.

К примеру на кабель 2,5 кв.мм ставим автомат 16-20 ампер на 4 кв.мм 25 А

А выбор кабеля зависит от нагрузки которая будет на нём " висеть " и от протяжённости линии

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 16.05.2019 20:18
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

соответственно номиналы отходящих автоматов не могут быть выше, чем номинал вводного

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 16.05.2019 20:19
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Да вот вообще наплевать, согласно Правил перед счётчиком должен стоять "коммутационный аппарат". И пофиг, что сети скажут, хозяин решает, что поставить и на какой номинал.

Спуститься к концу Подняться к началу
Semenych
Добавлено 16.05.2019 20:27
SemenychРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1600

ну так не скажи.Если в тех.условиях указана разрешенная мощность,то согласно ей и устанавливается коммутационный аппарат соответствующего номинала.И бодаться с энергосбытом довольно проблематично.Может где то и есть послабления,но у нас🙄 не прокатывает.

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 16.05.2019 20:31
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

ну они же прописывают в тех условиях ампераж. У нас так. Они автоматом регулируют потребляемую мощность

Спуститься к концу Подняться к началу
Kulibin
Добавлено 16.05.2019 20:35
KulibinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 202

почему это? Проектировщики очень любят рисовать именно так. Даже собирали разок, потому как заказчик требовал делать именно по проекту и никак иначе. Автомат становится выключателем нагрузки

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 16.05.2019 20:38
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

эхх, геолокации у нас отличаются

Спуститься к концу Подняться к началу
Litke
Добавлено 16.05.2019 20:39
LitkeРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 392

мощность у нас тоже ограничивают номиналом ВА, он прописан в ТУ от сетевой (во всех 3-х в нашем городке)

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 16.05.2019 20:41
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

Идеальный вариант:

вводной АВ селективный - номинал по ТУ, далее счётчик, после учета селективное электромеханическое УЗО с уставкой 300мА, далее отходящие АВ равные! вводному по номиналу на каждую линию + соответствующее сечение кабелей с учетом длины, если какие-то постройки достаточно далеко, то сечение необходимо увеличивать, единственное, что надо определиться, в каких постройках нужны 3 фазы, а в каких достаточно одной.

Если разводиться по воздуху, то ещё проще: кидаешь общий СИП и от него отводишься проколами на каждую постройку, при этом в ГРЩ у тебя будет автомат_учет_S-УЗО, а в субщитах вводные 2 или 4полюсные АВ по необходимой фазности. Принцип автоматов тот же: в ГРЩ селективный, в субщитах обычные того же номинала.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии